伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格示例——

伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。

摘錄三:

8.7 伸出屋面管道

I 主控項目

8.7.1 伸出屋面管道的防水構造應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

8.7.2 伸出屋面管道根部不得有滲漏和積水現象。

檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。

Ⅱ 一般項目

8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加層鋪設,應符合設計要求。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

8.7.4 伸出屋面管道周圍的找平層應抹出高度不小于30mm的排水坡。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

8.7.5 卷材防水層收頭應用金屬箍固定,并應用密封材料封嚴;

涂膜防水層收頭應用防水涂料多遍涂刷。

檢驗方法:觀察檢查。

其他類似問題

伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.7 伸出屋面管道 I 主控項目 8.7.1 伸出屋面管道的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.7.2 伸出屋面管道根部不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加層鋪設,應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.7.4 伸出屋面管道周圍的找平層應抹出高度不小于30mm的排水坡。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.7.5 卷材防水層收頭應用金屬箍固定,并應用密封材料封嚴; 涂膜防水層收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3009 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1554 0

施工小茗 2018-08-07 1676 0

屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 7 屋面節能工程 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于建筑屋面節能工程,包括采用松散保溫材料、現澆保溫材料、噴涂保溫材料、板材、塊材等保溫隔熱材料的屋面節能工程的質量驗收。 7.1.2 屋面保溫隔熱工程的施工,應在基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行屋面節能分項工程驗收。 7.1.3 屋面保溫隔熱工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料: 1 基層; 2 保溫層的敷設方式、厚度;板材縫隙填充質量; 3 屋面熱橋部位; 4 隔汽層。 7.1.4 屋面保溫隔熱層施工完成后,應及時進行找平層和防水層的施工,避免保溫隔熱層受潮、浸泡或受損。 7.2 主控項目 7.2.1 用于屋面節能工程的保溫隔熱材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。 檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。 檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查; 質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。 7.2.2 屋面節能工程使用的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3842 0

屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.8 屋面出入口 I 主控項目 8.8.1 屋面出入口的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.2 屋面出人口處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.8.3 屋面垂直出入口防水層收頭應壓在壓頂圈下,附加層平鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.4 屋面水平出入口防水層收頭應壓在混凝土踏步下,附加層鋪設和護墻應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.5 屋面出人口的泛水高度不應小于250mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1885 0

售前客服