屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例——

屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

7 屋面節能工程

7.1 一般規定

7.1.1 本章適用于建筑屋面節能工程,包括采用松散保溫材料、現澆保溫材料、噴涂保溫材料、板材、塊材等保溫隔熱材料的屋面節能工程的質量驗收。

7.1.2 屋面保溫隔熱工程的施工,應在基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行屋面節能分項工程驗收。

7.1.3 屋面保溫隔熱工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:

1 基層;

2 保溫層的敷設方式、厚度;板材縫隙填充質量;

3 屋面熱橋部位;

4 隔汽層。

7.1.4 屋面保溫隔熱層施工完成后,應及時進行找平層和防水層的施工,避免保溫隔熱層受潮、浸泡或受損。

7.2 主控項目

7.2.1 用于屋面節能工程的保溫隔熱材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。

檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;

質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。

7.2.2 屋面節能工程使用的保溫隔熱材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件及進場復驗報告。

檢查數量:全數檢查。

7.2.3 屋面節能工程使用的保溫隔熱材料,進場時應對其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:

檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。

檢查數量:同一廠家同一品種的?犯鞒椴椴簧儆? 組。

7.2.4 屋面保溫隔熱層的敷設方式、厚度、縫隙填充質量及屋面熱橋部位的保溫隔熱做法,必須符合設計要求和有關標準的規定。

檢驗方法:觀察、尺量檢查。

檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。

7.2.5 屋面的通風隔熱架空層,其架空高度、安裝方式、通風口位置及尺寸應符合設計及有關標準要求。架空層內不得有雜物。架空面層應完整,不得有斷裂和露筋等缺陷。

檢驗方法:觀察、尺量檢查。

檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。

7.2.6 采光屋面的傳熱系數、遮陽系數、可見光透射比、氣密性應符合設計要求。節點的構造做法應符合設計和相關標準的要求。采光屋面的可開啟部分應按本規范第6 章的要求驗收。

檢驗方法:核查質量證明文件;觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

7.2.7 采光屋面的安裝應牢固,坡度正確,封閉嚴密,嵌縫處不得滲漏。

檢驗方法:觀察、尺量檢查;淋水檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

7.2.8 屋面的隔汽層位置應符合設計要求,隔汽層應完整、嚴密。

檢驗方法:對照設計觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。

7.3 一般項目

7.3.1 屋面保溫隔熱層應按施工方案施工,并應符合下列規定:

1 松散材料應分層敷設、按要求壓實、表面平整、坡向正確;

2 現場采用噴、澆、抹等工藝施工的保溫層,其配合比應計量準確,攪拌均勻、分層連續施工,表面平整,坡向正確。

3 板材應粘貼牢固、縫隙嚴密、平整。

檢驗方法:觀察、尺量、稱重檢查。

檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。

7.3.1 金屬板保溫夾芯屋面應鋪裝牢固、接口嚴密、表面潔凈、坡向正確。

檢驗方法:觀察、尺量檢查,核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

7.3.3 坡屋面、內架空屋面當采用敷設于屋面內側的保溫材料做保溫隔熱層時,保溫隔熱層應有防潮措施,其表面應有保護層,保護層的做法應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查,核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。

其他類似問題

屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 7 屋面節能工程 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于建筑屋面節能工程,包括采用松散保溫材料、現澆保溫材料、噴涂保溫材料、板材、塊材等保溫隔熱材料的屋面節能工程的質量驗收。 7.1.2 屋面保溫隔熱工程的施工,應在基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行屋面節能分項工程驗收。 7.1.3 屋面保溫隔熱工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料: 1 基層; 2 保溫層的敷設方式、厚度;板材縫隙填充質量; 3 屋面熱橋部位; 4 隔汽層。 7.1.4 屋面保溫隔熱層施工完成后,應及時進行找平層和防水層的施工,避免保溫隔熱層受潮、浸泡或受損。 7.2 主控項目 7.2.1 用于屋面節能工程的保溫隔熱材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。 檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。 檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查; 質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。 7.2.2 屋面節能工程使用的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3841 0

監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 13 監測與控制節能工程 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑節能工程監測與控制系統的施工質量驗收。 13.1.2 監測與控制系統施工質量的驗收應執行《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339 相關章節的規定和本規范的規定。 13.1.3 監測與控制系統驗收的主要對象應為采暖、通風與空氣調節和配電與照明所采用的監測與控制系統,能耗計量系統以及建筑能源管理系統。 建筑節能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷熱電聯供系統、能源回收利用以及其他與節能有關的建筑設備監控部分的驗收,應參照本章的相關規定執行。 13.1.4 監測與控制系統的施工單位應依據國家相關標準的規定,對施工圖設計進行復核。當復核結果不能滿足節能要求時,應向設計單位提出修改建議,由設計單位進行設計變更,并經原節能設計審查機構批準。 13.1.5 施工單位應依據設計文件制定系統控制流程圖和節能工程施工驗收大綱。 13.1.6 監測與控制系統的驗收分為工程實施和系統檢測兩個階段。 13.1.7 工程實施由施工單位和監理單位隨工程實施過程進行,分別對施工質量管理文件、設計符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1415 0

施工小茗 2018-08-08 1776 0

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 12 配電與照明節能工程 12.1 一般規定 12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。 12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗收的檢驗批劃分應按本規范第3.4.1 條的規定執行。當需要重新劃分檢驗批時,可按照系統、樓層、建筑分區劃分為若干個檢驗批。 12.1.3 建筑配電與照明節能工程的施工質量驗收,應符合本規范和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 的有關規定外、已批準的設計圖紙、相關技術規定和合同約定內容的要求。 12.2 主控項目 12.2.1 照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇必須符合設計要求。進場驗收時應對下列技術性能進行核查,并經監理工程師(建設單位代表)檢查認可,形成相應的驗收、核查記錄。質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應國家現行有關標準和規定。 1 熒光燈具和高強度氣體放電燈燈具的效率不應低于表12.2.1-1 的規定。 2 管型熒光燈鎮流器能效限定值應不小于表12.2.1-2 的規定。 3 照明設備諧波含量限值應符合表12.2.1-3 的規定。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2385 0

施工小茗 2018-08-08 4790 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉