7.1.1 本章適用于建筑屋面節能工程,包括采用松散保溫材料、現澆保溫材料、噴涂保溫材料、板材、塊材等保溫隔熱材料的屋面節能工程的質量驗收。
7.1.2 屋面保溫隔熱工程的施工,應在基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行屋面節能分項工程驗收。
7.1.3 屋面保溫隔熱工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料:
1 基層;
2 保溫層的敷設方式、厚度;板材縫隙填充質量;
3 屋面熱橋部位;
4 隔汽層。
7.1.4 屋面保溫隔熱層施工完成后,應及時進行找平層和防水層的施工,避免保溫隔熱層受潮、浸泡或受損。
7.2.1 用于屋面節能工程的保溫隔熱材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;
質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。
7.2.2 屋面節能工程使用的保溫隔熱材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。
檢驗方法:核查質量證明文件及進場復驗報告。
檢查數量:全數檢查。
7.2.3 屋面節能工程使用的保溫隔熱材料,進場時應對其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:
檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。
檢查數量:同一廠家同一品種的?犯鞒椴椴簧儆? 組。
7.2.4 屋面保溫隔熱層的敷設方式、厚度、縫隙填充質量及屋面熱橋部位的保溫隔熱做法,必須符合設計要求和有關標準的規定。
檢驗方法:觀察、尺量檢查。
檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。
7.2.5 屋面的通風隔熱架空層,其架空高度、安裝方式、通風口位置及尺寸應符合設計及有關標準要求。架空層內不得有雜物。架空面層應完整,不得有斷裂和露筋等缺陷。
檢驗方法:觀察、尺量檢查。
檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。
7.2.6 采光屋面的傳熱系數、遮陽系數、可見光透射比、氣密性應符合設計要求。節點的構造做法應符合設計和相關標準的要求。采光屋面的可開啟部分應按本規范第6 章的要求驗收。
檢驗方法:核查質量證明文件;觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
7.2.7 采光屋面的安裝應牢固,坡度正確,封閉嚴密,嵌縫處不得滲漏。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;淋水檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:全數檢查。
7.2.8 屋面的隔汽層位置應符合設計要求,隔汽層應完整、嚴密。
檢驗方法:對照設計觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。
7.3.1 屋面保溫隔熱層應按施工方案施工,并應符合下列規定:
1 松散材料應分層敷設、按要求壓實、表面平整、坡向正確;
2 現場采用噴、澆、抹等工藝施工的保溫層,其配合比應計量準確,攪拌均勻、分層連續施工,表面平整,坡向正確。
3 板材應粘貼牢固、縫隙嚴密、平整。
檢驗方法:觀察、尺量、稱重檢查。
檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。
7.3.1 金屬板保溫夾芯屋面應鋪裝牢固、接口嚴密、表面潔凈、坡向正確。
檢驗方法:觀察、尺量檢查,核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:全數檢查。
7.3.3 坡屋面、內架空屋面當采用敷設于屋面內側的保溫材料做保溫隔熱層時,保溫隔熱層應有防潮措施,其表面應有保護層,保護層的做法應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查,核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:每100m2 抽查一處,每處10m2,整個屋面抽查不得少于3 處。