屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格示例——

屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。

摘錄三:

8.8 屋面出入口

I 主控項目

8.8.1 屋面出入口的防水構造應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

8.8.2 屋面出人口處不得有滲漏和積水現象。

檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。

Ⅱ 一般項目

8.8.3 屋面垂直出入口防水層收頭應壓在壓頂圈下,附加層平鋪設應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

8.8.4 屋面水平出入口防水層收頭應壓在混凝土踏步下,附加層鋪設和護墻應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

8.8.5 屋面出人口的泛水高度不應小于250mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

其他類似問題

屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.8 屋面出入口 I 主控項目 8.8.1 屋面出入口的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.2 屋面出人口處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.8.3 屋面垂直出入口防水層收頭應壓在壓頂圈下,附加層平鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.4 屋面水平出入口防水層收頭應壓在混凝土踏步下,附加層鋪設和護墻應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.5 屋面出人口的泛水高度不應小于250mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1885 0

屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 7 屋面節能工程 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于建筑屋面節能工程,包括采用松散保溫材料、現澆保溫材料、噴涂保溫材料、板材、塊材等保溫隔熱材料的屋面節能工程的質量驗收。 7.1.2 屋面保溫隔熱工程的施工,應在基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行屋面節能分項工程驗收。 7.1.3 屋面保溫隔熱工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖像資料: 1 基層; 2 保溫層的敷設方式、厚度;板材縫隙填充質量; 3 屋面熱橋部位; 4 隔汽層。 7.1.4 屋面保溫隔熱層施工完成后,應及時進行找平層和防水層的施工,避免保溫隔熱層受潮、浸泡或受損。 7.2 主控項目 7.2.1 用于屋面節能工程的保溫隔熱材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。 檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。 檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查; 質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。 7.2.2 屋面節能工程使用的...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3842 0

伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 伸出屋面管道檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.7 伸出屋面管道 I 主控項目 8.7.1 伸出屋面管道的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.7.2 伸出屋面管道根部不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加層鋪設,應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.7.4 伸出屋面管道周圍的找平層應抹出高度不小于30mm的排水坡。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.7.5 卷材防水層收頭應用金屬箍固定,并應用密封材料封嚴; 涂膜防水層收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3010 0

上人屋面出入口處有一個鋼結構雨篷 這個鋼結構玻璃雨棚是做鋼結構里的一些檢驗批和建筑屋面里的玻璃采光頂鋪設檢驗批么??...閱讀全文

新年 2015-10-21 4146 3

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4594 0