找平層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
找平層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行.
摘錄二:
4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
4.2 找坡層和找平層
4.2.1 裝配式鋼筋混凝土板的板縫嵌填施工,應符合下列要求:
1 嵌填混凝土時板縫內應清理干凈,并應保持濕潤;
2 當板縫寬度大于40mm或上窄下寬時,板縫內應按設計要求配置鋼筋;
3 嵌填細石混凝土的強度等級不應低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且應振搗密實和澆水養護;
4 板端縫應按設計要求增加防裂的構造措施。
4.2.2 找坡層宜采用輕骨料混凝土;找坡材料應分層鋪設和適當壓實,表面應平整。
4.2.3 找平層宜采用水泥砂漿或細石混凝土;找平層的抹平工序應在初凝前完成,壓光工序應在終凝前完成,終凝后應進行養護。
4.2.4 找平層分格縫縱橫間距不宜大于6m,分格縫的寬度宜為5mm~20mm。
主控項目
4.2.5 找坡層和找平層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。
4.2.6 找坡層和找平層的排水坡度,應符合設計要求。
檢驗方法: 坡度尺檢查。
一般項目
4.2.7 找平層應抹平、壓光,不得有酥松、起砂、起皮現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.2.8 卷材防水層的基層與突出屋面結構的交接處,以及基層的轉角處,找平層應做成圓弧形,且應整齊平順。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.2.9 找平層分格縫的寬度和間距,均應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
4.2.10 找坡層表面平整度的允許偏差7mm,找平層表面平整度的允許偏差為5mm。
檢驗方法: 2m靠尺和塞尺檢查。