3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7   基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求。基層表面應平整,其允許 偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:

4.9   找平層

4.9.1   找平層采用水泥砂漿或水泥混凝土鋪設。當找平層厚度小于30mm時,宜用水泥砂漿做找平層;當找平層厚度不小于30mm時,宜用細石混凝土做找平層。

4.9.2   找平層鋪設前,當其下一層有松散填充料時,應予鋪平振實。

4.9.3   有防水要求的建筑地面工程,鋪設前必須對立管、套管和地漏與樓板節點之間進行密封處理,并應進行隱蔽驗收;排水坡度應符合設計要求。

4.9.4   在預制鋼筋混凝土板上鋪設找平層前,板縫填嵌的施工應符合下列要求:

1   預制鋼筋混凝土板相鄰縫底寬不應小于20mm;

2   填嵌時,板縫內應清理干凈,保持濕潤;

3   填縫采用細石混凝土,其強度等級不得小于C20。填縫高度應低于板面10mm~20mm,且振搗密實;填縫后應養護。當填縫混凝土的強度等級達到C15后方可繼續施工;

4   當板縫底寬大于40mm時,應按設計要求配置鋼筋。

4.9.5   在預制鋼筋混凝土板上鋪設找平層時,其板端應按設計要求做防裂的構造措施。

主控項目

4.9.6   找平層采用碎石或卵石的粒徑不應大于其厚度的2/3,含泥量不應大于2%;砂為中粗砂,其含泥量不應大于3%。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次。

4.9.7   水泥砂漿體積比、水泥混凝土強度等級應符合設計要求,且水泥砂漿體積比不應小于1:3(或相應強度等級);水泥混凝土強度等級不應小于C15。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查配合比試驗報告、強度等級檢測報告。

檢查數量:  配合比試驗報告按同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次;強度等級檢測報告按本規范第3.0.19條的規定檢查。

4.9.8   有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏處嚴禁滲漏,坡向應正確、無積水。

檢驗方法:  觀察檢查和蓄水、潑水檢驗及坡度尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.9.9   在有防靜電要求的整體面層的找平層施工前,其下敷設的導電地網系統應與接地引下線和地下接電體有可靠連接,經電性能檢測且符合相關要求后進行隱蔽工程驗收。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

4.9.10   找平層與其下一層結合牢固,不得有空鼓。

檢驗方法:  用小錘輕擊檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.9.11   找平層表面應密實,不得有起砂、蜂窩和裂縫等缺陷。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.9.12   找平層的表面允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

找平層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 找平層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行. 摘錄二: 4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 4.2 找坡層和找平層 4.2.1 裝配式鋼筋混凝土板的板縫嵌填施工,應符合下列要求: 1 嵌填混凝土時板縫內應清理干凈,并應保持濕潤; 2 當板縫寬度大于40mm或上窄下寬時,板縫內應按設計要求配置鋼筋; 3 嵌填細石混凝土的強度等級不應低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且應振搗密實和澆水養護; 4 板端縫應按設計要求增加防裂的構造措施。 4.2.2 找坡層宜采用輕骨料混凝土;找坡材料應分層鋪設和適當壓實,表面應平整。 4.2.3 找平層宜采用水泥砂漿或細石混凝土;找平層的抹平工序應在初凝前完成,壓光工序應在終凝前完成,終凝后應進行養護。 4.2.4 找平層分格縫縱橫間距不宜大于6m,分格縫的寬度宜為5mm~20mm。 主控項目 4...閱讀全文

Better me 2018-08-03 9223 0

找平層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 找平層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7698 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)找平層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)找平層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。4.1.7...閱讀全文

Better me 2018-08-28 4801 0

蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.8 蓄水隔熱層 5.8.1 蓄水隔熱層與屋面防水層之間應設隔離層。 5.8.2 蓄水池的所有孔洞應預留,不得后鑿;所設置的給水管、排水管和溢水管等,均應在蓄水池混凝土施工前安裝完畢。 5.8.3 每個蓄水區的防水混凝上應一次澆筑完畢,不得留施工縫。 5.8.4 防水混凝土應用機械振搗密實,表面應抹平和壓光,初凝后應覆蓋養護,終凝后澆水養護不得少于14d;蓄水后不得斷水。 I 主控項目 5.8.5 防水混凝土所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告、進場檢驗報告和計量措施。 5.8.6 防水混凝土的抗壓強度和抗滲性能,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查混凝土抗壓和抗滲試驗報告。 5.8...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1789 0

架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.7 架空隔熱層 5.7.1 架空隔熱層的高度應按屋面寬度或坡度大小確定。設計無要求時,架空隔熱層的高度宜為180mm~300rnm。 5.7.2 當屋面寬度大于10m時,應在屋面中部設置通風屋脊,通風口處應設置通風箅子。 5.7.3 架空隔熱制品支座底面的卷材、涂膜防水層,應采取加強措施。 5.7.4 架空隔熱制品的質量應符合下列要求: 1 非上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU7.5;上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU10。 2 混凝土板的強度等級不應低于C20,板厚及配筋應符合設計要求。 I 主控項目 5.7.5 架空隔熱制品的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查材料或構件合格證和質量檢驗報告。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1569 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉