【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。
4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽?yīng)平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。
摘錄二:
4.9 找平層
4.9.1 找平層采用水泥砂漿或水泥混凝土鋪設。當找平層厚度小于30mm時,宜用水泥砂漿做找平層;當找平層厚度不小于30mm時,宜用細石混凝土做找平層。
4.9.2 找平層鋪設前,當其下一層有松散填充料時,應予鋪平振實。
4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,鋪設前必須對立管、套管和地漏與樓板節點之間進行密封處理,并應進行隱蔽驗收;排水坡度應符合設計要求。
4.9.4 在預制鋼筋混凝土板上鋪設找平層前,板縫填嵌的施工應符合下列要求:
1 預制鋼筋混凝土板相鄰縫底寬不應小于20mm;
2 填嵌時,板縫內應清理干凈,保持濕潤;
3 填縫采用細石混凝土,其強度等級不得小于C20。填縫高度應低于板面10mm~20mm,且振搗密實;填縫后應養護。當填縫混凝土的強度等級達到C15后方可繼續施工;
4 當板縫底寬大于40mm時,應按設計要求配置鋼筋。
4.9.5 在預制鋼筋混凝土板上鋪設找平層時,其板端應按設計要求做防裂的構造措施。
Ⅰ 主控項目
4.9.6 找平層采用碎石或卵石的粒徑不應大于其厚度的2/3,含泥量不應大于2%;砂為中粗砂,其含泥量不應大于3%。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次。
4.9.7 水泥砂漿體積比、水泥混凝土強度等級應符合設計要求,且水泥砂漿體積比不應小于1:3(或相應強度等級);水泥混凝土強度等級不應小于C15。
檢驗方法:觀察檢查和檢查配合比試驗報告、強度等級檢測報告。
檢查數量:配合比試驗報告按同一工程、同一強度等級、同一配合比檢查一次;強度等級檢測報告按本規范第3.0.19條的規定檢查。
4.9.8 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏處嚴禁滲漏,坡向應正確、無積水。
檢驗方法:觀察檢查和蓄水、潑水檢驗及坡度尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.9.9 在有防靜電要求的整體面層的找平層施工前,其下敷設的導電地網系統應與接地引下線和地下接電體有可靠連接,經電性能檢測且符合相關要求后進行隱蔽工程驗收。
檢驗方法:觀察檢查和檢查質量合格證明文件。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
4.9.10 找平層與其下一層結合牢固,不得有空鼓。
檢驗方法:用小錘輕擊檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.9.11 找平層表面應密實,不得有起砂、蜂窩和裂縫等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.9.12 找平層的表面允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。