【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.7 架空隔熱層
5.7.1 架空隔熱層的高度應按屋面寬度或坡度大小確定。設計無要求時,架空隔熱層的高度宜為180mm~300rnm。
5.7.2 當屋面寬度大于10m時,應在屋面中部設置通風屋脊,通風口處應設置通風箅子。
5.7.3 架空隔熱制品支座底面的卷材、涂膜防水層,應采取加強措施。
5.7.4 架空隔熱制品的質量應符合下列要求:
1 非上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU7.5;上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU10。
2 混凝土板的強度等級不應低于C20,板厚及配筋應符合設計要求。
I 主控項目
5.7.5 架空隔熱制品的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查材料或構件合格證和質量檢驗報告。
5.7.6 架空隔熱制品的鋪設應平整、穩固,縫隙勾填應密實。
檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.7.7 架空隔熱制品距山墻或女兒墻不得小于250mm。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.7.8 架空隔熱層的高度及通風屋脊、變形縫做法,應符合設計要求。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.7.9 架空隔熱制品接縫高低差的允許偏差為3mm。
檢驗方法:直尺和塞尺檢查。