蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14   屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

5.1.9   保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。

摘錄三:

5.8    蓄水隔熱層

5.8.1    蓄水隔熱層與屋面防水層之間應設隔離層。

5.8.2    蓄水池的所有孔洞應預留,不得后鑿;所設置的給水管、排水管和溢水管等,均應在蓄水池混凝土施工前安裝完畢。

5.8.3    每個蓄水區的防水混凝上應一次澆筑完畢,不得留施工縫。

5.8.4    防水混凝土應用機械振搗密實,表面應抹平和壓光,初凝后應覆蓋養護,終凝后澆水養護不得少于14d;蓄水后不得斷水。

I 主控項目

5.8.5    防水混凝土所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。

檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告、進場檢驗報告和計量措施。

5.8.6    防水混凝土的抗壓強度和抗滲性能,應符合設計要求。

檢驗方法:檢查混凝土抗壓和抗滲試驗報告。

5.8.7    蓄水池不得有滲漏現象。

檢驗方法:蓄水至規定高度觀察檢查。

Ⅱ 一般項目

5.8.8    防水混凝土表面應密實、平整,不得有蜂窩、麻面、露筋等缺陷。

檢驗方法:觀察檢查。

5.8.9    防水混凝土表面的裂縫寬度不應大于0.2mm,并不得貫通。

檢驗方法:刻度放大鏡檢查。

5.8.10    蓄水池上所留設的溢水口、過水孔、排水管、溢水管等,其位置、標高和尺寸均應符合設計要求。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.8.11    蓄水池結構的允許偏差和檢驗方法應符合裘5.8.11的規定。

其他類似問題

蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~ ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1747 0

架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~ ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1543 0

種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2077 0

現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3659 0

纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3645 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉