【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.8 蓄水隔熱層
5.8.1 蓄水隔熱層與屋面防水層之間應設隔離層。
5.8.2 蓄水池的所有孔洞應預留,不得后鑿;所設置的給水管、排水管和溢水管等,均應在蓄水池混凝土施工前安裝完畢。
5.8.3 每個蓄水區的防水混凝上應一次澆筑完畢,不得留施工縫。
5.8.4 防水混凝土應用機械振搗密實,表面應抹平和壓光,初凝后應覆蓋養護,終凝后澆水養護不得少于14d;蓄水后不得斷水。
I 主控項目
5.8.5 防水混凝土所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告、進場檢驗報告和計量措施。
5.8.6 防水混凝土的抗壓強度和抗滲性能,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查混凝土抗壓和抗滲試驗報告。
5.8.7 蓄水池不得有滲漏現象。
檢驗方法:蓄水至規定高度觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.8.8 防水混凝土表面應密實、平整,不得有蜂窩、麻面、露筋等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
5.8.9 防水混凝土表面的裂縫寬度不應大于0.2mm,并不得貫通。
檢驗方法:刻度放大鏡檢查。
5.8.10 蓄水池上所留設的溢水口、過水孔、排水管、溢水管等,其位置、標高和尺寸均應符合設計要求。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.8.11 蓄水池結構的允許偏差和檢驗方法應符合裘5.8.11的規定。