Better me
發帖時間:2018-08-03 14:07:24 樓主

石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

9.1.5  各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1  相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。

2  同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。

3  對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。

9.1.6  檢查數量應符合下列規定:

1  每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。

2  對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。

摘錄二:

9.4  石材幕墻工程

9.4.1  本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。

主控項目

9.4.2  石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。

檢驗方法:  觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。

9.4.3  石材幕墻的造型、立面分格、顏色、光澤、花紋和圖案應符合設計要求。檢驗方法:觀察。

9.4.4  石材孔、槽的數量、深度、位置、尺寸應符合設計要求。檢驗方法:檢查進場驗收記錄或施工記錄。

9.4.5  石材幕墻主體結構上的預埋件和后置埋件的位置、數量及后置埋件的拉拔力必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查拉拔力檢測報告和隱蔽工程驗收記錄。

9.4.6  石材幕墻的金屬框架立柱與主體結構預埋件的連接、立柱與橫梁的連接、連接件與金屬框架的連接、連接件與石材面板的連接必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。

9.4.7  金屬框架的連接件和防腐處理應符合設計要求。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。

9.4.8  石材幕墻的防雷裝置必須與主體結構防雷裝置可靠連接。檢驗方法:觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。

9.4.9  石材幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置應符合設計要求,填充應密實、均勻、厚度一致。

檢驗方法:  檢查隱蔽工程驗收記錄。

9.4.10  各種結構變形縫、墻角的連接節點應符合設計要求和技術標準的規定。

檢驗方法:  檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。

9.4.11  石材表面和板縫的處理應符合設計要求。檢驗方法:觀察。

9.4.12  石材幕墻的板縫注膠應飽滿、密實、連續、均勻、無氣泡,板縫寬度和厚度應符合設計要求和技術標準的規定。

檢驗方法:  觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。

9.4.13  石材幕墻應無滲漏。檢驗方法:在易滲漏部位進行淋水檢查。

一般項目

9.4.14  石材幕墻表面應平整、潔凈,無污染、缺損和裂痕。顏色和花紋應協調一致,無明顯色差,無明顯修痕。

檢驗方法:  觀察。

9.4.15  石材幕墻的壓條應平直、潔凈、接口嚴密、安裝牢固。檢驗方法:觀察;手扳檢查。

9.4.16  石材接縫應橫平豎直、寬窄均勻;陰陽角石板壓向應正確,板邊合縫應順直;凸凹線出墻厚度應一致,上下口應平直;石材面板上洞口、槽邊應套割吻合,邊緣應整齊。檢驗方法:觀察;尺量檢查。

9.4.17  石材幕墻的密封膠縫應橫平豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。檢驗方法:觀察。

9.4.18  石材幕墻上的滴水線、流水坡向應正確、順直。檢驗方法:觀察;用水平尺檢查。

9.4.19  每?椒矯資牡謀礱嬤柿亢圖煅櫸椒ㄓΨ媳?.4.19的規定。

9.4.20  石材幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.4.20的規定。

其他類似問題

石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 9.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 摘錄二: 9.4 石材幕墻工程 9.4.1 本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.4.2 石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4148 0

石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 摘錄一: 8.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 為一間)應劃分為一個檢驗批不足50 間也應劃分為一個檢驗批。 2 相同材料工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~ 1000m2 應劃分為一個檢驗批,不足500m2 也應劃分為一個檢驗批。 8.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批,每100m2 應至少抽查一處,每處不得小于10m2。 摘錄二: 8.2 飾面板安裝工程 8.2.1 本節適用于內墻飾面板安裝工程和高度不大于24m 抗震設防烈度不大于7度的外墻飾面板安裝工程的質量驗收 主 控 項 目 8.2.2 飾面板的品種規格顏色和性能應符合設計要求木龍骨木飾面板和塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求 檢驗方法: 觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告 8.2.3 飾面板孔槽的數量位置和尺寸應符合設計要求 檢驗方法: 檢查進場驗收記錄和施工記錄 8.2.4 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5162 0

金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.3 金屬幕墻工程 9.3.1 本節適用于建筑高度不大于150m的金屬幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.3.2 金屬幕墻工程所使用的各種材料和配件,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。 9.3.3 金屬幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.3.4 金屬面...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2371 0

玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.2 玻璃幕墻工程 9.2.1 本節適用于建筑高度不大于150 m、抗震設防烈度不大于8度的隱框玻璃幕墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、全玻璃幕墻及點支承玻璃幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.2.2 玻璃幕墻工程所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5457 0

幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 5 幕墻節能工程 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于透明和非透明的各類建筑幕墻的節能工程質量驗收。 5.1.2 附著于主體結構上的隔汽層、保溫層應在主體結構工程質量驗收合格后施工。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行幕墻節能分項工程驗收。 5.1.3 當幕墻節能工程采用隔熱型材時,隔熱型材生產廠家應提供型材所使用的隔熱材料的力學性能和熱變形性能試驗報告。 5.1.4 幕墻節能工程施工中應對以下部位或項目進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料: 1 被封閉的保溫材料厚度和保溫材料的固定; 2 幕墻周邊與墻體的接縫處保溫材料的填充; 3 構造縫、結構縫; 4 隔汽層; 5 熱橋部位、斷熱節點; 6 單元式幕墻板塊間的接縫構造; 7 冷凝水收集和排放構造; 8 幕墻的通風換氣裝置。 5.1.5 幕墻節能工程使用的保溫材料在安裝過程中應采取防潮、防水等保護措施。 5.1.6 幕墻節能工程檢驗批劃分,可按照《建筑裝飾裝修工程質...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 5109 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉