Better me
發帖時間:2018-08-03 13:48:08 樓主

石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

摘錄一:

8.1.5   各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1   相同材料工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 為一間)應劃分為一個檢驗批不足50 間也應劃分為一個檢驗批。

2   相同材料工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~ 1000m2 應劃分為一個檢驗批,不足500m2 也應劃分為一個檢驗批。

8.1.6   檢查數量應符合下列規定:

1   室內每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。

2   室外每個檢驗批,每100m2 應至少抽查一處,每處不得小于10m2。

摘錄二:

8.2   飾面板安裝工程

8.2.1   本節適用于內墻飾面板安裝工程和高度不大于24m 抗震設防烈度不大于7度的外墻飾面板安裝工程的質量驗收

主 控 項 目

8.2.2   飾面板的品種規格顏色和性能應符合設計要求木龍骨木飾面板和塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求

檢驗方法:  觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告

8.2.3   飾面板孔槽的數量位置和尺寸應符合設計要求

檢驗方法:  檢查進場驗收記錄和施工記錄

8.2.4   飾面板安裝工程的預埋件(或后置埋件) 連接件的數量規格位置連接方法和防腐處理必須符合設計要求后置埋件的現場拉拔強度必須符合設計要求飾面板安裝必須牢固

檢驗方法:  手扳檢查檢查進場驗收記錄現場拉拔檢測報告隱蔽工程驗收記錄和施工記錄

一 般 項 目

8.2.5   飾面板表面應平整潔凈色澤一致無裂痕和缺損石材表面應無泛堿等污染

檢驗方法:  觀察

8.2.6   飾面板嵌縫應密實平直寬度和深度應符合設計要求嵌填材料色澤應一致

檢驗方法:  觀察尺量檢查

8.2.7   采用濕作業法施工的飾面板工程石材應進行防堿背涂處理飾面板與基體之間的灌注材料應飽滿密實

檢驗方法:  用小錘輕擊檢查檢查施工記錄

8.2.8   飾面板上的孔洞應套割吻合邊緣應整齊

檢驗方法:  觀察

8.2.9   飾面板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表8.2.9 的規定

其他類似問題

石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 9.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 摘錄二: 9.4 石材幕墻工程 9.4.1 本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.4.2 石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4149 0

石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 摘錄一: 8.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 為一間)應劃分為一個檢驗批不足50 間也應劃分為一個檢驗批。 2 相同材料工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~ 1000m2 應劃分為一個檢驗批,不足500m2 也應劃分為一個檢驗批。 8.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批,每100m2 應至少抽查一處,每處不得小于10m2。 摘錄二: 8.2 飾面板安裝工程 8.2.1 本節適用于內墻飾面板安裝工程和高度不大于24m 抗震設防烈度不大于7度的外墻飾面板安裝工程的質量驗收 主 控 項 目 8.2.2 飾面板的品種規格顏色和性能應符合設計要求木龍骨木飾面板和塑料飾面板的燃燒性能等級應符合設計要求 檢驗方法: 觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告 8.2.3 飾面板孔槽的數量位置和尺寸應符合設計要求 檢驗方法: 檢查進場驗收記錄和施工記錄 8.2.4 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5162 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4594 0