金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
9.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
摘錄二:
9.3 金屬幕墻工程
9.3.1 本節適用于建筑高度不大于150m的金屬幕墻工程的質量驗收。
主控項目
9.3.2 金屬幕墻工程所使用的各種材料和配件,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。
檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。
9.3.3 金屬幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。
9.3.4 金屬面板的品種、規格、顏色、光澤及安裝方向應符合設計要求。檢驗方法:觀察;檢查進場驗收記錄。
9.3.5 金屬幕墻主體結構上的預埋件、后置埋件的數量、位置及后置埋件的拉拔力必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查拉拔力檢測報告和隱蔽工程驗收記錄。
9.3.6 金屬幕墻的金屬框架立柱與主體結構預埋件的連接、立柱與橫梁的連接、金屬面板的安裝必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.7 金屬幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置應符合設計要求,并應密實、均勻、厚度一致。
檢驗方法: 檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.8 金屬框架及連接件的防腐處理應符合設計要求。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.3.9 金屬幕墻的防雷裝置必須與主體結構的防雷裝置可靠連接。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.10 各種變形縫、墻角的連接節點應符合設計要求和技術標準的規定。檢驗方法:觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.11 金屬幕墻的板縫注膠應飽滿、密實、連續、均勻、無氣泡,寬度和厚度應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。
9.3.12 金屬幕墻應無滲漏。檢驗方法:在易滲漏部位進行淋水檢查。
一般項目
9.3.13 金屬板表面應平整、潔凈、色澤一致。檢驗方法:觀察。
9.3.14 金屬幕墻的壓條應平直、潔凈、接口嚴密、安裝牢固。檢驗方法:觀察;手扳檢查。
9.3.15 金屬幕墻的密封膠縫應橫增豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。檢驗方法:觀察。
9.3.16 金屬幕墻上的滴水線、流水坡向應正確、順直。檢驗方法:觀察;用水平尺檢查。
9.3.17 每平方米金屬板的表面質量和檢驗方法應符合表9.3.17的規定。
9.3.18 金屬幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.3.18的規定。
其他類似問題
金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 9.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 摘錄二: 9.3 金屬幕墻工程 9.3.1 本節適用于建筑高度不大于150m的金屬幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.3.2 金屬幕墻工程所使用的各種材料和配件,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。 9.3.3 金屬幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.3.4 金屬面...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2370 0
金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 摘錄一: 8.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50 間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 為一間)應劃分為一個檢驗批不足50 間也應劃分為一個檢驗批。 2 相同材料工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500~ 1000m2 應劃分為一個檢驗批,不足500m2 也應劃分為一個檢驗批。 8.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10% 并不得少于3 間不足3 間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批,每100m2 應至少抽查一處,每處不得小于10m2。 摘錄二: 8.2 飾面板安裝工程 8.2.1 本節適用于內墻飾面板安裝工程和高度不大于24m 抗震設防烈度不大于7度的外墻飾面板安裝工程的質量驗收 主 控 項 目 8.2.2 飾面板的品種規格顏色和性能應符合設計要求木龍骨木飾面板和塑料飾面?宓娜忌招閱艿燃隊Ψ仙杓埔?/font> 檢驗方法: 觀察檢查產品合格證書進場驗收記錄和性能檢測報告 8.2.3 飾面板孔槽的數量位置和尺寸應符合設計要求 檢驗方法: 檢查進場驗收記錄和施工記錄...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2475 0
石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.4 石材幕墻工程 9.4.1 本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.4.2 石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。 檢驗方法:...閱讀全文
Better me 2018-08-03 4148 0
玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.2 玻璃幕墻工程 9.2.1 本節適用于建筑高度不大于150 m、抗震設防烈度不大于8度的隱框玻璃幕墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、全玻璃幕墻及點支承玻璃幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.2.2 玻璃幕墻工程所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和...閱讀全文
Better me 2018-08-03 5456 0
金屬板鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬板鋪裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14?? 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 7.1.8?? 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 7.4?? 金屬板鋪裝 7.4.1?? 金屬板材應邊緣整齊,表面應光滑,色澤應均勻,外形應規則,不得有扭曲、脫膜和銹蝕等缺陷。 7.4.2?? 金屬板材應用專用吊具安裝,安裝和運輸過程中不得損傷金屬板材。 7.4.3?? 金屬板材應根據要求板型和深化設計的排板圖鋪設,并應按設計圖紙規定的連接方式固定。 7.4.4?? 金屬板固定支架或支座位置應準確,安裝應牢固。 7.4.5?? 金屬板屋面鋪裝的有關尺寸應符合下列規定: ????? 1?? 金屬板檐口挑出墻面的長度不應小于2OOmm; ????? 2?? 金屬板伸入檐溝、天溝內的長度不應小于100mm; 3?? 金屬泛水板與突出屋面墻體的搭接高度不應小于250mm; 4?? 金屬泛水板、變形縫蓋板與金屬板的搭接寬...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2358 0