幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格示例——
幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)
【條文摘錄】
5 幕墻節能工程
5.1 一般規定
5.1.1 本章適用于透明和非透明的各類建筑幕墻的節能工程質量驗收。
5.1.2 附著于主體結構上的隔汽層、保溫層應在主體結構工程質量驗收合格后施工。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行幕墻節能分項工程驗收。
5.1.3 當幕墻節能工程采用隔熱型材時,隔熱型材生產廠家應提供型材所使用的隔熱材料的力學性能和熱變形性能試驗報告。
5.1.4 幕墻節能工程施工中應對以下部位或項目進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料:
1 被封閉的保溫材料厚度和保溫材料的固定;
2 幕墻周邊與墻體的接縫處保溫材料的填充;
3 構造縫、結構縫;
4 隔汽層;
5 熱橋部位、斷熱節點;
6 單元式幕墻板塊間的接縫構造;
7 冷凝水收集和排放構造;
8 幕墻的通風換氣裝置。
5.1.5 幕墻節能工程使用的保溫材料在安裝過程中應采取防潮、防水等保護措施。
5.1.6 幕墻節能工程檢驗批劃分,可按照《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB 50210 的規定執行。
5.2 主控項目
5.2.1 用于幕墻節能工程的材料、構件等,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。
檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;
質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。
5.2.2 幕墻節能工程使用的保溫隔熱材料,其導熱系數、密度、燃燒性能應符合設計要求。幕墻玻璃的傳熱系數、遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點應符合設計要求。
檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。
檢查數量:全數核查。
5.2.3 幕墻節能工程使用的材料、構件等進場時,應對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:
1 保溫材料:導熱系數、密度;
2 幕墻玻璃:可見光透射比、傳熱系數、遮陽系數、中空玻璃露點;
3 隔熱型材:抗拉強度、抗剪強度。
5.2.4 幕墻的氣密性能應符合設計規定的等級要求。當幕墻面積大于3000m2 或建筑外墻面積的50%時,應現場抽取材料和配件,在檢測試驗室安裝制作試件進行氣密性能檢測,檢測結果應符合設計規定的等級要求。
密封條應鑲嵌牢固、位置正確、對接嚴密。單元幕墻板塊之間的密封應符合設計要求。開啟扇應關閉嚴密。
檢查方法:觀察及啟閉檢查;核查隱蔽工程驗收記錄、幕墻氣密性能檢測報告、見證記錄。
氣密性能檢測試件應包括幕墻的典型單元、典型拼縫、典型可開啟部分。試件應按照幕墻工程施工圖進行設計。試件設計應經建筑設計單位項目負責人、監理工程師同意并確認。氣密性能的檢測應按照國家現行有關標準的規定執行。
檢查數量:核查全部質量證明文件和性能檢測報告?,F(xiàn)場觀察及啟閉檢查按檢驗批抽查30%,并不少于5 件(處)。氣密性能檢測應對一個單位工程中面積超過1000m2 的每一種幕墻均抽取一個試件進行檢測。
5.2.5 幕墻節能工程使用的保溫材料,其厚度應符合設計要求,安裝牢固,且不得松脫。
檢驗方法:對保溫板或保溫層采取針插法或剖開法,尺量厚度;手扳檢查。
檢查數量:按檢驗批抽查10%,并不少于5 處。
5.2.6 遮陽設施的安裝位置應滿足設計要求。遮陽設施的安裝應牢固。
檢驗方法:觀察;尺量;手扳檢查。
檢查數量:檢查全數的10%,并不少于5 處;牢固程度全數檢查。
5.2.7 幕墻工程熱橋部位的隔斷熱橋措施應符合設計要求,斷熱節點的連接應牢固。
檢驗方法:對照幕墻節能設計文件,觀察檢查。
檢查數量:按檢驗批抽查10%,并不少于5 處。
5.2.8 幕墻隔汽層應完整、嚴密、位置正確,穿透隔汽層處的節點構造應采取密封措施。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按檢驗批抽查10%,并不少于5 處。
5.2.9 冷凝水的收集和排水應通暢,并不得滲漏。
檢驗方法:通水試驗、觀察檢查。
檢查數量:按檢驗批抽查10%,并不少于10 處。
5.3 一般項目
5.3.1 鍍(貼)膜玻璃的安裝方向、位置應正確。中空玻璃應采用雙道密封。中空玻璃的均壓管應密封處理。
檢驗方法:觀察;檢查施工記錄。
檢驗數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于5 件(處)。
5.3.2 單元式幕墻板塊組裝應符合下列要求:
1 密封條:規格正確,長度無負偏差,接縫的搭接符合設計要求;
2 保溫材料:固定牢固,厚度符合設計要求;
3 隔汽層:密封完整、嚴密;
4 冷凝水排水系統通暢,無滲漏。
檢驗方法:觀察檢查;手扳檢查;尺量;通水試驗。
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于5 件(處)。
5.3.3 幕墻與周邊墻體間的接縫處應采用彈性閉孔材料填充飽滿,并應采用耐候密封膠密封。
檢查方法:觀察檢查。
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于5 件(處)。
5.3.4 伸縮縫、沉降縫、抗震縫的保溫或密封做法應符合設計要求。
檢驗方法:對照設計文件觀察檢查。
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于10 件(處)。
5.3.5 活動遮陽設施的調節機構應靈活,并應能調節到位。
檢驗方法:現場調節試驗,觀察檢查。
檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于10 件(處)。
其他類似問題
幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 幕墻節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 5 幕墻節能工程 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于透明和非透明的各類建筑幕墻的節能工程質量驗收。 5.1.2 附著于主體結構上的隔汽層、保溫層應在主體結構工程質量驗收合格后施工。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行幕墻節能分項工程驗收。 5.1.3 當幕墻節能工程采用隔熱型材時,隔熱型材生產廠家應提供型材所使用的隔熱材料的力學性能和熱變形性能試驗報告。 5.1.4 幕墻節能工程施工中應對以下部位或項目進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料: 1 被封閉的保溫材料厚度和保溫材料的固定; 2 幕墻周邊與墻體的接縫處保溫材料的填充; 3 構造縫、結構縫; 4 隔汽層; 5 熱橋部位、斷熱節點; 6 單元式幕墻板塊間的接縫構造; 7 冷凝水收集和排放構造; 8 幕墻的通風換氣裝置。 5.1.5 幕墻節能工程使用的保溫材料在安裝過程中應采取防潮、防水等保護措施。 5.1.6 幕墻節能工程檢驗批劃分,可按照《建筑裝飾裝修工程質...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 5110 0
石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 石材幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 9.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。 摘錄二: 9.4 石材幕墻工程 9.4.1 本節適用于建筑高度不大于100m、抗震設防烈度不大于8度的石材幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.4.2 石材幕墻工程所用材料的品種、規格、性能等級,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。石材的彎曲強度不應小于8.0MPa;吸水率應小于0.8%。石材幕墻的鋁合金掛件厚度不應小于4.0mm,不銹鋼掛件厚度不應小于3.0mm。 檢驗方法:...閱讀全文
Better me 2018-08-03 4149 0
金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.3 金屬幕墻工程 9.3.1 本節適用于建筑高度不大于150m的金屬幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.3.2 金屬幕墻工程所使用的各種材料和配件,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。 9.3.3 金屬幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.3.4 金屬面...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2372 0
玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 9.2 玻璃幕墻工程 9.2.1 本節適用于建筑高度不大于150 m、抗震設防烈度不大于8度的隱框玻璃幕墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、全玻璃幕墻及點支承玻璃幕墻工程的質量驗收。 主控項目 9.2.2 玻璃幕墻工程所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。 檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和...閱讀全文
Better me 2018-08-03 5457 0
鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋁合金幕墻結構支承面檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010) 【條文摘錄】 13.2 支 承 面 主 控 項 目 13.2.1 鋁合金幕墻結構支座定位軸線處錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4 處。 檢驗方法: 用鋼尺實測。 13.2.2 預埋件和連接件安裝質量的檢驗指標,應符合下列規定: 1 幕墻結構預埋件和連接件的數量、埋設方法及防腐處理應符合設計要求; 2 預埋件的標高及位置的偏差不應大于20mm。 檢查數量: 按預埋件數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀和鋼尺實測。...閱讀全文
Better me 2018-08-02 2022 0