玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
玻璃幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
9.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
摘錄二:
9.2 玻璃幕墻工程
9.2.1 本節適用于建筑高度不大于150 m、抗震設防烈度不大于8度的隱框玻璃幕墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、全玻璃幕墻及點支承玻璃幕墻工程的質量驗收。
主控項目
9.2.2 玻璃幕墻工程所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。
檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和材料的復驗報告。
9.2.3 玻璃幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。
9.2.4 玻璃幕墻使用的玻璃應符合下列規定:
1 幕墻應使用安全玻璃,玻璃的品種、規格、顏色、光學性能及安裝方向應符合設計要求。
2 幕墻玻璃的厚度不應小于6.0 mm。全玻璃幕墻肋玻璃的厚度不應小于12mm。
3 幕墻的中空玻璃應采用雙道密封。明框幕墻的中空玻璃應采用聚硫密封膠及丁基密封膠;隱框和半隱框幕墻的中空玻璃應采用硅酮結構密封膠及丁基密封膠;鍍膜面應在中空玻璃的第2或第3面上。
4 幕墻的夾層玻璃應采用聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膠片干法加工夾層玻璃。點支承玻璃幕墻夾層膠片(PVB)厚度不應小于0.76 mm。
5 鋼化玻璃表面不得有損傷;8.0 mm以下的鋼化玻璃應進行引爆處理。
6 所有幕墻玻璃均應進行邊緣處理。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。
9.2.5 玻璃幕墻與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固件必須安裝牢固,其數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。檢驗方法:觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.2.6 各種連接件、緊固件的螺栓應有防松動措施;焊接連接應符合設計要求和焊接規范的規定。
檢驗方法: 觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.2.7 隱框或半隱框玻璃幕墻,每塊玻璃下端應設置兩個鋁合金或不銹鋼托條,其長度不應小于100 mm,厚度不應小于2 mm,托條外端應低于玻璃外表面2 mm。檢驗方法:觀察;檢查施工記錄。
9.2.8 明框玻璃幕墻的玻璃安裝應符合下列規定:
1 玻璃槽口與玻璃的配合尺寸應符合設計要求和技術標準的規定。
2 玻璃與構件不得直接接觸,玻璃四周與構件凹槽底部應保持一定的空隙,每塊玻璃下部應至少放置兩塊寬度與槽口寬度相同、長度不小于100 mm的彈性定位墊塊;玻璃兩邊嵌入量及空隙應符合設計要求。
3 玻璃四周橡膠條的材質、型號應符合設計要求,鑲嵌應平整,橡膠條長度應比邊框內槽長1.5%—2.0%,橡膠條在轉角處應斜面斷開,并應用粘結劑粘結牢固后嵌入槽內。
檢驗方法: 觀察;檢查施工記錄。
9.2.9 高度超過4 m的全玻璃幕墻應吊掛在主體結構上,吊夾具應符合設計要求,玻璃與玻璃,玻璃與玻璃肋之間的縫隙,應采用硅酮結構密封膠填嵌嚴密。
檢驗方法: 觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.2.10 點支承玻璃幕墻應采用帶萬向頭的活動不銹鋼爪,其鋼爪間的中心距離應大于250 mm。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查。
9.2.11 玻璃幕墻四周、玻璃幕墻內表面與主體結構之間的連接節點、各種變形縫、墻角的連接節點應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法: 觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.2.12 玻璃幕墻應無滲漏。
檢驗方法: 在易滲漏部位進行淋水檢查。
9.2.13 玻璃幕墻結構膠和密封膠的打注應飽滿、密實、連續、均勻、無氣泡,寬度和厚度應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。
9.2.14 玻璃幕墻開啟窗的配件應齊全,安裝應牢固,安裝位置和開啟方向、角度應正確;開啟應靈活,關閉應嚴密。
檢驗方法: 觀察;手扳檢查;開啟和關閉檢查。
9.2.15 玻璃幕墻的防雷裝置必須與主體結構的防雷裝置可靠連接。
檢驗方法: 觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
一般項目
9.2.16 玻璃幕墻表面應平整、潔凈;整幅玻璃的色澤應均勻一致;不得有污染和鍍膜損壞。檢驗方法:觀察。
9.2.17 每平方米玻璃的表面質量和檢驗方法應符合哥9.2.17的規定。
9.2.18 一個分格鋁合金型材的表面質量和檢驗方法應符合表9.2.18的規定。
9.2.19 明框玻璃幕墻的外露框或壓條應橫平豎直,顏色、規格應符合設計要求,壓條安裝應牢固。單元玻璃幕墻的單元拼縫或隱框玻璃幕墻的分格玻璃拼縫應橫平豎直、均勻一致。
檢驗方法: 觀察;手扳檢查;檢查進場驗收記錄。
9.2.20 玻璃幕墻的密封膠縫應橫平豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。檢驗方法:觀察;手摸檢查。
9.2.21 防火、保溫材料填充應飽滿、均勻,表面應密實、平整。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.2.22 玻璃幕墻隱蔽節點的遮封裝修應牢固、整齊、美觀。檢驗方法:觀察;手扳檢查。
9.2.23 明框玻璃幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.2.23的規定。
9.2.24 隱框、半隱框玻璃幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.2.24的規定。