開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄
20.1主控項目
20.1.1當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,插座不得互換;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。
    檢查數量:按每檢驗批的插座數量抽查20%,且不得少于1個。
    檢查方法:觀察檢查并用插頭進行試插檢查。
20.1.2  不間斷電源插座及應急電源插座應設置標識。
    檢查數量:按插座總數抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
20.1.3  插座接線應符合下列規定:
    1.對于單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性導體(N)連接;對于單相三孔插座,面對插座的右孔應與相線連接,左孔應與中性導體(N)連接。
    2.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地導體(PE)應接在上孔;插座的保護接地導體端子不得與中性導體端子連接;同一場所的三相插座,其接線的相序應一致。
    3.保護接地導體(PE)在插座之間不得串聯連接。
    4.相線與中性導體(N)不應利用插座本體的接線端子轉接供電。
    檢查數最:按每檢驗批的插座型號各抽查5%,且均不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用專用測試工具檢查。
20.1.4照明開關安裝應符合下列規定:
    1.同一建(構)筑物的開關宜采用同一系列的產品,單控開關的通斷位置應一致,且應操作靈活、接觸可靠;
    2.相線應經開關控制;
    3.紫外線殺菌燈的開關應有明顯標識,并應與普通照明開關的位置分開。
    檢查數量:第3款全數檢查,第1款和第2款按每檢驗批的開關數量抽查5%,且按規格型號各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查、用電筆測試檢查和手動開啟開關檢查。
20.1.5  溫控器接線應正確,顯示屏指示應正常,安裝標高應符合設計要求。
    檢查數景:按每檢驗批的數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
20.1.6  吊扇安裝應符合下列規定:
    1.吊扇掛鉤安裝應牢固,吊扇掛鉤的直徑不應小于吊扇掛銷直徑,且不應小于8mm;掛鉤銷釘應有防振橡膠墊;掛銷的防松零件應齊全、可靠。
    2.吊扇扇葉距地高度不應小于2.5m。
    3.吊扇組裝不應改變扇葉角度,扇葉的固定螺栓防松零件應齊全。
    4.吊桿間、吊桿與電機間螺紋連接,其嚙合長度不應小于20mm,且防松零件應齊全緊固。
    5.吊扇應接線正確,運轉時扇葉應無明顯顫動和異常聲響。
    6.吊扇開關安裝標高應符合設計要求。
    檢查數量:按吊扇數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:聽覺檢查、觀察檢查、尺量檢查和卡尺檢查。
20.1.7  壁扇安裝應符合下列規定:
    1.壁扇底座應采用膨脹螺栓或焊接固定,固定應牢固可靠;膨脹螺栓的數量不應少于3個,且直徑不應小于8mm。
    2.防護罩應扣緊、固定可靠,當運轉時扇葉和防護罩應無明顯顫動和異常聲響。
    檢查數量:按壁扇數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:聽覺檢查、觀察檢查和手感檢查。
20.2 一般項目
20.2.1  暗裝的插座盒或開關盒應與飾面平齊,盒內干凈整潔,無銹蝕,絕緣導線不得裸露在裝飾層內;面板應緊貼飾面、四周無縫隙、安裝牢固,表面光滑、無碎裂、劃傷,裝飾帽(板)齊全。
    檢查數量:按每檢驗批的盒子數量抽查10%,且不得少于1個。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
20.2.2  插座安裝應符合下列規定:
1.插座安裝高度應符合設計要求,同一室內相同規格并列安裝的插座高度宜一致;    
2.地面插座應緊貼飾面,蓋板應固定牢固、密封良好。
    檢查數量:按每個檢驗批的插座總數抽查10%,且按型號各不得少于1個。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量和手感檢查。
20.2.3  照明開關安裝應符合下列規定:
    1.照明開關安裝高度應符合設計要求;
    2.開關安裝位置應便于操作,開關邊緣距門框邊緣的距離宜為0.15m~0.20m;
    3.相同型號并列安裝高度宜一致,并列安裝的拉線開關的相鄰間距不宜小于20mm。
    檢查數量:按每檢驗批的開關數量抽查10%,且不得少于1個。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
20.2.4  溫控器安裝高度應符合設計要求;同一室內并列安裝的溫控器高度宜一致,且控制有序、不錯位。
    檢查數量:按每檢驗批數量抽查10%,且不得少于1個。
    檢查方法:觀察檢查,并用尺量檢查。
20.2.5  吊扇安裝應符合下列規定:
    1.吊扇涂層應完整、表面無劃痕、無污染,吊桿上、下扣碗安裝應牢固到位;
    2.同一室內并列安裝的吊扇開關高度宜一致,并應控制有序、不錯位。
    檢查數量:按吊扇數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查,用尺量和手感檢查。
20.2.6  壁扇安裝應符合下列規定:
    1.壁扇安裝高度應符合設計要求;
    2.涂層應完整、表面無劃痕、無污染,防護罩應無變形。
    檢查數量:按壁扇數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
20.2.7  換氣扇安裝應緊貼飾面、固定可靠。無專人管理場所的換氣扇宜設置定時開關。
    檢查數量:按換氣扇數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。

其他類似問題

開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄20.1主控項目20.1.1當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,插座不得互換;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。 檢查數量:按每檢驗批的插座數量抽查20%,且不得少于1個。 檢查方法:觀察檢查并用插頭進行試插檢查。20.1.2 不間斷電源插座及應急電源插座應設置標識。 檢查數量:按插座總數抽查10%,且不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查。20.1.3 插座接線應符合下列規定: 1.對于單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性導體(N)連接;對于單相三孔插座,面對插座的右孔應與相線連接,左孔應與中性導體(N)連接。 2.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地導體(PE)應接在上孔;插座的保護接地導體端子不得與中性導體端子連接;同一場所的三相插座,其接線的相序應一致。 3.保護接地導體(PE)在插座之間不得串聯連接。 4.相線與中性導體(N)不應利用插座本體的接線端子轉接供電。 檢查數最:按每檢驗批的插座型號各抽查5%,且均不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用專用測試工具檢查。20.1.4照明開關安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6725 0

比如,我點圖紙開關單聯20個,雙聯20個,我在檢驗批容量那填2套,還是填40個...閱讀全文

豆豆396 2016-03-20 2685 2

信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 5.3.1 質量控制應執行現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312和《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339有關規定。 【規范二 名稱及編號】《綜合布線系統工程驗收規范》(GB50312-200...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2763 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉