施工小茗
發帖時間:2018-08-08 14:30:46 樓主

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例——

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)
【條文摘錄】
摘錄一:
4.11整機安裝驗收
主控項目
4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:
1.必須檢查以下安全裝置或功能:
1)斷相、錯相保護裝置或功能
當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。
注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。
2)短路、過載保護裝置
動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。
3)限速器
限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。
4)安全鉗
安全鉗必須與其型式試驗證書相符。
5)緩沖器
緩沖器必須與其型式試驗證書相符。
6)門鎖裝置
門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。
7)上、下極限開關
上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。
8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置
位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。
2.下列安全開關,必須動作可靠:
1)限速器繩張緊開關;
2)液壓緩沖器復位開關;
3)有補償張緊輪時,補償繩張緊開關;
4)當額定速度大于3.5m/s時,補償繩輪防跳開關;
5)轎廂安全窗(如果有)開關;
6)安全門、底坑門、檢修活板門(如果有)的開關;
7)對可拆卸式緊急操作裝置所需要的安全開關;
8)懸掛鋼絲繩(鏈條)為兩根時,防松動安全開關。
4.11.2限速器安全鉗聯動試驗必須符合下列規定:
1.限速器與安全鉗電氣開關在聯動試驗中必須動作可靠,且應使驅動主機立即制動;
2.對瞬時式安全鉗,轎廂應載有均勻分布的額定載重量;對漸進式安全鉗,轎廂應載有均勻分布的125%額定載重量。當短接限速器及安全鉗電氣開關,轎廂以檢修速度下行,人為使限速器機械動作時,安全鉗應可靠動作,轎廂必須可靠制動,且轎底傾斜度不應大于5%。
4.11.3層門與轎門的試驗必須符合下列規定:
1.每層層門必須能夠用三角鑰匙正常開啟:
2.當一個層門或轎門(在多扇門中任何一扇門)非正常打開時,電梯嚴禁啟動或繼續運行。
4.11.4曳引式電梯的曳引能力試驗必須符合下列規定:
1.轎廂在行程上部范圍空載上行及行程下部范圍載有125%額定載重量下行,分別停層3次以上,轎廂必須可靠地制停(空載上行工況應平層)。轎廂載有125%額定載重量以正常運行速度下行時,切斷電動機與制動器供電,電梯必須可靠制動。
2.當對重完全壓在緩沖器上,且驅動主機按轎廂上行方向連續運轉時,空載轎廂嚴禁向上提升。
一般項目
4.11.5曳引式電梯的平衡系數應為0.4~0.5。
4.11.6電梯安裝后應進行運行試驗;轎廂分別在空載、額定載荷工況下,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次(每天不少于8h),電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障。
4.11.7噪聲檢驗應符合下列規定:
1.機房噪聲:對額定速度小于等于4m/s的電梯,不應大于80dB(A);對額定速度大于4m/s的電梯,不應大于85dB(A)。
2.乘客電梯和病床電梯運行中轎內噪聲:對額定速度小于等于4m/s的電梯,不應大于55dB(A);對額定速度大于4m/s的電梯,不應大于60dB(A)。
3.乘客電梯和病床電梯的開關門過程噪聲不應大于65dB(A)。
4.11.8平層準確度檢驗應符合下列規定:
1.額定速度小于等于0.63m/s的交流雙速電梯,應在±15mm的范圍內;
2.額定速度大于0.63m/s且小于等于1.0m/s的交流雙速電梯,應在±30mm的范圍內;
3.其他調速方式的電梯,應在±15mm的范圍內。
4.11.9運行速度檢驗應符合下列規定:
當電源為額定頻率和額定電壓、轎廂載有50%額定載荷時,向下運行至行程中段(除去加速加減速段)時的速度,不應大于額定速度的105%,且不應小于額定速度的92%。
4.11.10觀感檢查應符合下列規定:
1.轎門帶動層門開、關運行,門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎應無刮碰現象;
2.門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎之間各自的間隙在整個長度上應基本一致;
3.對機房(如果有)、導軌支架、底坑、轎頂、轎內、轎門、層門及門地坎等部位應進行清理。
摘錄二:
7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:
1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。
2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1869 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1638 0

電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1設備進場驗收 主控項目 4.1.1隨機文件必須包括下列資料: 1.土建布置圖; 2.產品出廠合格證; 3. ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1809 0