信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

5.3.1 質量控制應執行現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312和《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339有關規定。

【規范二 名稱及編號】《綜合布線系統工程驗收規范》(GB50312-2007)

【條文摘錄】

4.0.3 信息插座模塊安裝應符合下列要求:

1 信息插座模塊、多用戶信息插座、集合點配線模塊安裝位置和高度應符合設計要求。

2 安裝在活動地板內或地面上時,應固定在接線盒內,插座面板采用直立和水平等形式;接線盒蓋可開啟,并應具有防水、防塵、抗壓功能。接線盒蓋面應與地面齊平。

3 信息插座底盒同時安裝信息插座模塊和電源插座時,間距及采取的防護措施應符合設計要求。

4 信息插座模塊明裝底盒的固定方法根據施工現場條件而定。

5 固定螺絲需擰緊,不應產生松動現象。

6 各種插座面板應有標識,以顏色、圖形、文字表示所接終端設備業務類型。

7 工作區內終接光纜的光纖連接器件及適配器安裝底盒應具有足夠的空間,并應符合設計要求。

其他類似問題

信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息插座安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 5.3.1 質量控制應執行現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312和《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339有關規定。 【規范二 名稱及編號】《綜合布線系統工程驗收規范》(GB50312-200...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2759 0

開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄20.1主控項目20.1.1當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,插座不得互換;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。 檢查數量:按每檢驗批的插座數量抽查20%,且不得少于1個。 檢查方法:觀察檢查并用插頭進行試插檢查。20.1.2 不間斷電源插座及應急電源插座應設置標識。 檢查數量:按插座總數抽查10%,且不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查。20.1.3 插座接線應符合下列規定: 1.對于單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性導體(N)連接;對于單相三孔插座,面對插座的右孔應與相線連接,左孔應與中性導體(N)連接。 2.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地導體(PE)應接在上孔;插座的保護接地導體端子不得與中性導體端子連接;同一場所的三相插座,其接線的相序應一致。 3.保護接地導體(PE)在插座之間不得串聯連接。 4.相線與中性導體(N)不應利用插座本體的接線端子轉接供電。 檢查數最:按每檢驗批的插座型號各抽查5%,且均不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用專用測試工具檢查。20.1.4照明開關安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6722 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r(shí)的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2425 0

信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 16 信息化應用系統 16.0.1 信息化應用系統可包括專業業務系統、信息設施搐行營理系統、物業管理系統、通用業務系統、公眾信息系統、智能卡應用系統和信息安全管理系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 16.0.2 信息他應用系統按構成要素分為設備和軟件,系統檢測應先檢查證備,后檢測應用軟件。 16.0.3 應用軟件測試應接軟件需求規格說明編制測試大綱,并確定測試內容和測試用例,且宜采用黑盒法進行。 16.0.4 信息化應用系統檢測時,應檢查設備的性能指標,結果符合設計要求的應判定為合格。對于智能卡設備還應椅測下列內存: 1 智能卡與讀寫設備間的有效作用距離; 2 智能卡與讀寫設備問的通信傳輸速率和讀寫驗證處理時問; 3 智能卡序號的唯一性。 16.0.5 信息化血用系統檢測時,應測試業務功能和業務流程,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格, 16.0.6 信息化應用系統檢測時,應用軟件的重要功能和性能測試應包括下列內容,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格; 1 重要數據刪除的警告和確認提示...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1944 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1896 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉