施工小茗
發帖時間:2018-08-08 14:40:38 樓主

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例——

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

4.11整機安裝驗收

主控項目

4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:

1.必須檢查以下安全裝置或功能:

1)斷相、錯相保護裝置或功能

當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。

注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。

2)短路、過載保護裝置

動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。

3)限速器

限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。

4)安全鉗

安全鉗必須與其型式試驗證書相符。

5)緩沖器

緩沖器必須與其型式試驗證書相符。

6)門鎖裝置

門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。

7)上、下極限開關

上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。

8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置

位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。

2.下列安全開關,必須動作可靠:

1)限速器繩張緊開關;

2)液壓緩沖器復位開關;

3)有補償張緊輪時,補償繩張緊開關;

4)當額定速度大于3.5m/s時,補償繩輪防跳開關;

5)轎廂安全窗(如果有)開關;

6)安全門、底坑門、檢修活板門(如果有)的開關;

7)對可拆卸式緊急操作裝置所需要的安全開關;

8)懸掛鋼絲繩(鏈條)為兩根時,防松動安全開關。

4.11.2限速器安全鉗聯動試驗必須符合下列規定:

1.限速器與安全鉗電氣開關在聯動試驗中必須動作可靠,且應使驅動主機立即制動;

2.對瞬時式安全鉗,轎廂應載有均勻分布的額定載重量;對漸進式安全鉗,轎廂應載有均勻分布的125%額定載重量。當短接限速器及安全鉗電氣開關,轎廂以檢修速度下行,人為使限速器機械動作時,安全鉗應可靠動作,轎廂必須可靠制動,且轎底傾斜度不應大于5%。

4.11.3層門與轎門的試驗必須符合下列規定:

1.每層層門必須能夠用三角鑰匙正常開啟:

2.當一個層門或轎門(在多扇門中任何一扇門)非正常打開時,電梯嚴禁啟動或繼續運行。

4.11.4曳引式電梯的曳引能力試驗必須符合下列規定:

1.轎廂在行程上部范圍空載上行及行程下部范圍載有125%額定載重量下行,分別停層3次以上,轎廂必須可靠地制停(空載上行工況應平層)。轎廂載有125%額定載重量以正常運行速度下行時,切斷電動機與制動器供電,電梯必須可靠制動。

2.當對重完全壓在緩沖器上,且驅動主機按轎廂上行方向連續運轉時,空載轎廂嚴禁向上提升。

一般項目

4.11.5曳引式電梯的平衡系數應為0.4~0.5。

4.11.6電梯安裝后應進行運行試驗;轎廂分別在空載、額定載荷工況下,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次(每天不少于8h),電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障。

4.11.7噪聲檢驗應符合下列規定:

1.機房噪聲:對額定速度小于等于4m/s的電梯,不應大于80dB(A);對額定速度大于4m/s的電梯,不應大于85dB(A)。

2.乘客電梯和病床電梯運行中轎內噪聲:對額定速度小于等于4m/s的電梯,不應大于55dB(A);對額定速度大于4m/s的電梯,不應大于60dB(A)。

3.乘客電梯和病床電梯的開關門過程噪聲不應大于65dB(A)。

4.11.8平層準確度檢驗應符合下列規定:

1.額定速度小于等于0.63m/s的交流雙速電梯,應在±15mm的范圍內;

2.額定速度大于0.63m/s且小于等于1.0m/s的交流雙速電梯,應在±30mm的范圍內;

3.其他調速方式的電梯,應在±15mm的范圍內。

4.11.9運行速度檢驗應符合下列規定:

當電源為額定頻率和額定電壓、轎廂載有50%額定載荷時,向下運行至行程中段(除去加速加減速段)時的速度,不應大于額定速度的105%,且不應小于額定速度的92%。

4.11.10觀感檢查應符合下列規定:

1.轎門帶動層門開、關運行,門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎應無刮碰現象;

2.門扇與門扇、門扇與門套、門扇與門楣、門扇與門口處轎壁、門扇下端與地坎之間各自的間隙在整個長度上應基本一致;

3.對機房(如果有)、導軌支架、底坑、轎頂、轎內、轎門、層門及門地坎等部位應進行清理。

摘錄二:

7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:

1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。

2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1896 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1656 0

電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1設備進場驗收 主控項目 4.1.1隨機文件必須包括下列資料: 1.土建布置圖; 2.產品出廠合格證; 3.門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗證書復印件。 一般項目 4.1.2隨機文件還應包括下列資料: 1.裝箱單; 2.安裝、使用維護說明書; 3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。 4.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。 4.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1828 0

 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2577 0

電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.2土建交接檢驗 主控項目 4.2.1機房(如果有)內部、井道土建(鋼架)結構及布置必須符合電梯土建布置圖的要求。 4.2.2主電源開關必須符合下列規定: 1.主電源開關應能夠切斷電梯正常使用情況下最大電流; 2.對有機房電梯該開關應能從機房入口處方便地接近; 3.對無機房電梯該開關應設置在井道外工作人員方便接近的地方,且應具有必要的安全防護。 4.2.3井道必須符合下列規定: 1.當底坑底面下有人員能到達的空間存在,且對重(或平衡重)上未設有安全鉗裝置時,對重緩沖器必須能安裝在(或平衡重運行區域的下邊必須)一直延伸到?峁痰孛嬪系氖敵淖丈? 2.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1.2m的安全保護圍封,并應保證有足夠的強度; 3.當相鄰兩層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門,井道安全門嚴禁向井道內開啟,且必須裝有安全門處于關閉時電梯才能運行的電氣安全裝置。當相鄰轎廂間有相互救援用轎廂安全門時,可不執行本款。 一般項目 4.2.4機房(如果有)還...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1713 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉