4.1主控項目
4.1.1 變壓器安裝應位置正確,附件齊全,油浸變壓器油位正常,無滲油現象。
檢查數量;全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
4.1.2 變壓器中性點的接地連接方式及接地電阻值應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查并用接地電阻測試儀測試。
4.1.3 變壓器箱體、干式變壓器的支架、基礎型鋼及外殼應分別單獨與保護導體可靠連接,緊固件及防松零件齊全。
檢查數量:緊固件及防松零件抽查5%,其余全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
4.1.4 變壓器及高壓電氣設備應按本規范第3.1.5條的規定完成交接試驗且合格。
檢查數量;全數檢查。
檢查方法:試驗時觀察檢查或查閱交接試驗記錄。
4.1.5 箱式變電所及其落地式配電箱的基礎應高于室外地坪,周圍排水通暢。用地腳螺栓固定的螺帽應齊全,擰緊牢固;自由安放的應墊平放正。對于金屬箱式變電所及落地式配電箱,箱體應與保護導體可靠連接,且有標識。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
4.1.6 箱式變電所的交接試驗應符合下列規定:
1.由高壓成套開關柜、低壓成套開關柜和變壓器三個獨立單元組合成的箱式變電所高壓電氣設備部分,應按本規范第3.1.5條的規定完成交接試驗且合格;
2.對于高壓開關、熔斷器等與變壓器組合在同一個密閉油箱內的箱式變電所,交接試驗應按產品提供的技術文件要求執行;
3.低壓成套配電柜和饋電線路的每路配電開關及保護裝置的相間和相對地間的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ;當國家現行產品標準未做規定時,電氣裝置的交流工頻耐壓試驗電壓應為1000V,試驗持續時間應為1min,當絕緣電阻值大于10MΩ,時,宜采用2500V兆歐表搖測。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試、試驗并查閱交接試驗記錄。
4.1.7 配電間隔和靜止補償裝置柵欄門應采用裸編織銅線與保護導體可靠連接,其截面積不應小于4mm2。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
4.2 一般項目
4.2.1 有載調壓開關的傳動部分潤滑應良好,動作應靈活,點動給定位置與開關實際位置應一致,自動調節應符合產品的技術文件要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查或操作檢查。
4.2.2 絕緣件應無裂紋、缺損和瓷件瓷釉損壞等缺陷,外表應清潔,測溫儀表指示應準確。
檢查數量:各種規格各抽查10%,且不得少于1件。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.3 裝有滾輪的變壓器就位后,應將滾輪用能拆卸的制動部件固定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.4 變壓器應按產品技術文件要求進行器身檢查,當滿足下列條件之一時,可不檢查器身。
1.制造廠規定不檢查器身;
2.就地生產僅作短途運輸的變壓?,且在運輸過程中有效監督,無緊急制動、劇烈振動、沖撞或嚴重顛簸等異常情況。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:核對產品技術文件、查閱運輸過程資料。
4.2.5 箱式變電所內、外涂層應完整、無損傷,對于有通風口的,其風口防護網應完好。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.6 箱式變電所的高壓和低壓配電柜內部接線應完整、低壓輸出回路標記應清晰,回路名稱應準確。
檢查數量:按回路數量抽查10%,且不得少于1個回路。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.7 對于油浸變壓器頂蓋,沿氣體繼電器的氣流方向應有1.0%~1.5%的升高坡度。除與母線槽采用軟連接外,變壓器的套管中心線應與母線槽中心線在同一軸線上。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查并采用水平儀測試。
4.2.8 對有防護等級要求的變壓器,在其高壓或低壓及其他用途的絕緣蓋板上開孔時,應符合變壓器的防護等級要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
其他類似問題
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄4.1主控項目4.1.1 變壓器安裝應位置正確,附件齊全,油浸變壓器油位正常,無滲油現象。 檢查數量;全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。4.1.6 箱式變電所的交接試驗應符合下列規定: 1.由高壓成套開關柜、低壓成套開關柜和變壓器三個獨立單元組合...閱讀全文
Better me 2018-08-10 7996 0
電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測?ǜ妗?/p> 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.4 浪涌保護器安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.5節的規定外,尚應符合下列規定: 1 室外...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2417 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1896 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1656 0
防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 24.1主控項目 24.1.1 防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。 檢查數量:明敷的引下線全數檢查,利用建筑結構內鋼筋敷設的引下線或抹灰層內的引下線按總數量各抽查5%,且均不得少于2處。 檢查方法:明敷的觀察檢查,暗敷的施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。 24.1.2接閃器的布置、規格及數量應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,核對設計文件。 24.1.3 接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下線與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,并采用專用工具擰緊檢查。 24.1.4 當利用建筑物金屬屋面或屋頂上旗桿、欄桿、裝飾物、鐵塔、女兒墻上的蓋板等永久性金屬物做接閃器時,其材質及截面應符合設計要求,建筑物金屬屋面板間的連接、永久性金屬物各部件之間的連接應可靠、持久。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,核查材質產品質量證明文件和材料進場驗收記錄,并核對設計文件。 ...閱讀全文
Better me 2018-08-10 21855 0