Better me
發帖時間:2018-08-10 11:08:16 樓主

變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄
4.1主控項目
4.1.1  變壓器安裝應位置正確,附件齊全,油浸變壓器油位正常,無滲油現象。
    檢查數量;全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
4.1.2  變壓器中性點的接地連接方式及接地電阻值應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并用接地電阻測試儀測試。
4.1.3  變壓器箱體、干式變壓器的支架、基礎型鋼及外殼應分別單獨與保護導體可靠連接,緊固件及防松零件齊全。
    檢查數量:緊固件及防松零件抽查5%,其余全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
4.1.4  變壓器及高壓電氣設備應按本規范第3.1.5條的規定完成交接試驗且合格。
    檢查數量;全數檢查。
    檢查方法:試驗時觀察檢查或查閱交接試驗記錄。
4.1.5  箱式變電所及其落地式配電箱的基礎應高于室外地坪,周圍排水通暢。用地腳螺栓固定的螺帽應齊全,擰緊牢固;自由安放的應墊平放正。對于金屬箱式變電所及落地式配電箱,箱體應與保護導體可靠連接,且有標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
4.1.6  箱式變電所的交接試驗應符合下列規定:
    1.由高壓成套開關柜、低壓成套開關柜和變壓器三個獨立單元組合成的箱式變電所高壓電氣設備部分,應按本規范第3.1.5條的規定完成交接試驗且合格;
    2.對于高壓開關、熔斷器等與變壓器組合在同一個密閉油箱內的箱式變電所,交接試驗應按產品提供的技術文件要求執行;
    3.低壓成套配電柜和饋電線路的每路配電開關及保護裝置的相間和相對地間的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ;當國家現行產品標準未做規定時,電氣裝置的交流工頻耐壓試驗電壓應為1000V,試驗持續時間應為1min,當絕緣電阻值大于10MΩ,時,宜采用2500V兆歐表搖測。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試、試驗并查閱交接試驗記錄。
4.1.7  配電間隔和靜止補償裝置柵欄門應采用裸編織銅線與保護導體可靠連接,其截面積不應小于4mm2。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
4.2 一般項目
4.2.1  有載調壓開關的傳動部分潤滑應良好,動作應靈活,點動給定位置與開關實際位置應一致,自動調節應符合產品的技術文件要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查或操作檢查。
4.2.2  絕緣件應無裂紋、缺損和瓷件瓷釉損壞等缺陷,外表應清潔,測溫儀表指示應準確。
    檢查數量:各種規格各抽查10%,且不得少于1件。
    檢查方法:觀察檢查。
4.2.3  裝有滾輪的變壓器就位后,應將滾輪用能拆卸的制動部件固定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
4.2.4  變壓器應按產品技術文件要求進行器身檢查,當滿足下列條件之一時,可不檢查器身。
    1.制造廠規定不檢查器身;
    2.就地生產僅作短途運輸的變壓?,且在運輸過程中有效監督,無緊急制動、劇烈振動、沖撞或嚴重顛簸等異常情況。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:核對產品技術文件、查閱運輸過程資料。
4.2.5  箱式變電所內、外涂層應完整、無損傷,對于有通風口的,其風口防護網應完好。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
4.2.6  箱式變電所的高壓和低壓配電柜內部接線應完整、低壓輸出回路標記應清晰,回路名稱應準確。
    檢查數量:按回路數量抽查10%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查。
4.2.7  對于油浸變壓器頂蓋,沿氣體繼電器的氣流方向應有1.0%~1.5%的升高坡度。除與母線槽采用軟連接外,變壓器的套管中心線應與母線槽中心線在同一軸線上。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并采用水平儀測試。
4.2.8  對有防護等級要求的變壓器,在其高壓或低壓及其他用途的絕緣蓋板上開孔時,應符合變壓器的防護等級要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。

其他類似問題

變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗收記錄4.1主控項目4.1.1 變壓器安裝應位置正確,附件齊全,油浸變壓器油位正常,無滲油現象。 檢查數量;全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。4.1.2 變壓器中性 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 7953 0

電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2364 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1868 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1638 0

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 24.1主控項目 24.1.1 防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。 檢查數量:明敷的引下線全數檢查,利用建筑結構內鋼筋敷設的引 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 21768 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉