施工小茗
發帖時間:2018-08-08 11:31:41 樓主

電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格示例——

電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測?ǜ妗?/p>

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

16.1.4 浪涌保護器安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.5節的規定外,尚應符合下列規定:

1 室外安裝時應有防水措施;

2 浪涌保護器安裝位置應靠近被保護設備。

【規范二 名稱及編號】《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004

【條文摘錄】

其他類似問題

電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電涌保護器檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測?ǜ妗?/p> 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.4 浪涌保護器安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.5節的規定外,尚應符合下列規定: 1 室外...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2417 0

浪涌保護器安裝檢驗批質量驗收記錄怎么填寫 謝謝大師...閱讀全文

豆豆848 2016-12-03 2386 1

保護層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 保護層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行. 摘錄二: 4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 4.5 保 護 層 4.5.1 防水層上的保護層施工,應待卷材鋪貼完成或涂料固化成膜,并經檢驗合格后進行。 4.5.2 用塊體材料做保護層時,宜設置分格縫,分格縫縱橫間距不應大于10m ,分格縫寬度宜為20mm。 4.5.3 用水泥砂漿做保護層時,表面應抹平壓光,并應設表面分格縫,分格面積宜為1m2。 4.5.4 用細石混凝土做保護層時,混凝土應振搗密實,表面應抹平壓光,分格縫縱橫間距不應大于6m。分格縫的寬度宜為10mm~20mm。 4.5.5 塊體材料、水泥砂漿或細石混凝土保護層與女兒墻和墻和山墻之間,應預留寬度為30mm的縫隙,縫內宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并應用密封材料嵌填密實。 主控項目 4.5.6 保護層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5245 0

施工臨時用電計算中電器元件選用表中,漏電保護器型號的編號是否有誤...閱讀全文

zhm 2010-07-14 4240 3

防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄 24.1主控項目 24.1.1 防雷引下線的布置、安裝數量和連接方式應符合設計要求。 檢查數量:明敷的引下線全數檢查,利用建筑結構內鋼筋敷設的引下線或抹灰層內的引下線按總數量各抽查5%,且均不得少于2處。 檢查方法:明敷的觀察檢查,暗敷的施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。 24.1.2接閃器的布置、規格及數量應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,核對設計文件。 24.1.3 接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接,防雷引下線與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,并采用專用工具擰緊檢查。 24.1.4 當利用建筑物金屬屋面或屋頂上旗桿、欄桿、裝飾物、鐵塔、女兒墻上的蓋板等永久性金屬物做接閃器時,其材質及截面應符合設計要求,建筑物金屬屋面板間的連接、永久性金屬物各部件之間的連接應可靠、持久。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,核查材質產品質量證明文件和材料進場驗收記錄,并核對設計文件。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 21855 0