風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格示例——
風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格填寫說明——
一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。
4.1一般規定
4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。
4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定:
1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。
2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。
4.2主控項目
4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:
1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:
1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;
2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;
3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。
2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。
其他類似問題
風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(金屬風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.1一般規定4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定: 1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。 2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。4.2主控項目4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 6302 0
風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(非金屬風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3870 0
風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(復合材料風管)表格示例—— 風管與配件產成品檢驗批質量驗收記錄(復合材料風管)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。施工小茗 2018-08-08 6713 0
風管部件與消聲器產成品檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 風管部件與消聲器產成品檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。5.2主控項目5.2.1 風管部件材料的品種、規格和性能應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、檢查產品合格證明文件。5.2.2 外購風管部件成品的性能參數應符合設計及相關技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、檢查產品技術文件。5.2.3 成品風閥的制作應符合下列規定: 1 風閥應設有開度指示裝置,并應能準確反映閥片開度。 2 手動風量調節閥的手輪或手柄應以順時針方向轉動為關閉。 3 電動、氣動調節閥的驅動執行裝置,動作應可靠,且在最大工作壓力下工作應正常。 4 凈化空調系統的風閥,活動件、固定件以及緊固件均應采取防腐措施,風閥葉片主軸與閥體軸套配合應嚴密,且應采取密封措施。 5 工作壓力大于1000Pa的調節風閥,生產廠應提供在1.5倍工作壓力下能自由開關的強度測試合格的證書或試驗報告。 6 密閉閥應能嚴密關閉,漏風量應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察、尺量、手動操作、查閱測試報告。5.2.4 防火閥、...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 5591 0