施工小茗
發帖時間:2018-08-08 14:44:38 樓主

自動扶梯、自動人行道整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例——

自動扶梯、自動人行道整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

6.3整機安裝驗收

主控項目

6.3.1在下列情況下,自動扶梯、自動人行道必須自動停止運行,且第4款至第11款情況下的開關斷開的動作必須通過安全觸點或安全電路來完成。

1.無控制電壓;

2.電路接地的故障;

3.過載;

4.控制裝置在超速和運行方向非操縱逆轉下動作;

5.附加制動器(如果有)動作;

6.直接驅動梯級、踏板或膠帶的部件(如鏈條或齒條)斷裂或過分伸長;

7.驅動裝置與轉向裝置之間的距離(無意性)縮短;

8.梯級、踏板或膠帶進入梳齒板處有異物夾住,且產生損壞梯級、踏板或膠帶支撐結構;

9.無中間出口的連續安裝的多臺自動扶梯、自動人行道中的一臺停止運行;

10.扶手帶入口保護裝置動作;

11.梯級或踏板下陷。

6.3.2應測量不同回路導線對地的絕緣電阻。測量時,電子元件應斷開。導體之間和導體對地之間的絕緣電阻應大于1000Ω/V,且其值必須大于:

1.動力電路和電氣安全裝置電路0.5MΩ;

2.其他電路(控制、照明、信號等)0.25MΩ。

6.3.3電氣設備接地必須符合本規范第4.10.1條的規定:

一般項目

6.3.4整機安裝檢查應符合下列規定:

1.梯級、踏板、膠帶的楞齒及梳齒板應完整、光滑;

2.在自動扶梯、自動人行道入口處應設置使用須知的標牌;

3.內蓋板、外蓋板、圍裙板、扶手支架、扶手導軌、護壁板接縫應平整。接縫處的凸臺不應大于0.5mm;

4.梳齒板梳齒與踏板面齒槽的嚙合深度不應小于6mm;

5.梳齒板梳齒與踏板面齒槽的間隙不應小于4mm;

6.圍裙板與梯級、踏板或膠帶任何一側的水平間隙不應大于4mm,兩邊的間隙之和不應大于7mm。當自動人行道的圍裙板設置在踏板或膠帶之上時,踏板表面與圍裙板下端之間的垂直間隙不應大于4mm。當踏板或膠帶有橫向擺動時,踏板或膠帶的側邊與圍裙板垂直投影之間不得產生間隙。

7.梯級間或踏板間的間隙在工作區段內的任何位置,從踏面測得的兩個相鄰梯級或兩個相鄰踏板之間的間隙不應大于6mm。在自動人行道過渡曲線區段,踏板的前緣和相鄰踏板的后緣嚙合,其間隙不應大于8mm;

8.護壁板之間的空隙不應大于4mm。

6.3.5性能試驗應符合下列規定:

1.在額定頻率和額定電壓下,梯級、踏板或膠帶沿運行方向空載時的速度與額定速度之間的允許偏差為±5%;

2.扶手帶的運行速度相對梯級、踏板或膠帶的速度允許偏差為0~+2%。

6.3.6自動扶梯、自動人行道制動試驗應符合下列規定:

1.自動扶梯、自動人行道應進行空載制動試驗,制停距離應符合表6.3.6-1的規定。

2.自動扶梯應進行載有制動載荷的制停距離試驗(除非制停距離可以通過其他方法檢驗),制動載荷應符合表6.3.6-2規定,制停距離應符合表6.3.6-1的規定;對自動人行道,制造商應提供按載有表6.3.6-2規定的制動載荷計算的制停距離,且制停距離應符合表6.3.6-1的規定。

6.3.7電氣裝置還應符合下列規定:

1.主電源開關不應切斷電源插座、檢修和維護所必需的照明電源。

2.配線應符合本規范第4.10.4、4.10.5、4.10.6條的規定。

6.3.8觀感檢查應符合下列規定:

1.上行和下行自動扶梯、自動人行道,梯級、踏板或膠帶與圍裙板之間應無刮碰現象(梯級、踏板或膠帶上的導向部分與圍裙板接觸除外),扶手帶外表面應無刮痕。

2.對梯級(踏板或膠帶)、梳齒板、扶手帶、護壁板、圍裙板、內外蓋板、前沿板及活動蓋板等部位的外表面應進行清理。

摘錄二:

7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:

1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。

2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

自動扶梯、自動人行道整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 自動扶梯、自動人行道整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.3整機安裝驗收 主控項目 6.3.1在下列情況下,自動扶梯、自動人行道必須自動停止運行,且第4款至第11款情況下的開關斷開的動作必須通過安全觸點或安全電路來完成。 1.無控制電壓; 2.電路接地的故障; 3.過載; 4.控制裝置在超速和運行方向非操縱逆轉下動作; 5.附加制動器(如果有)動作; 6.直接驅動梯級、踏板或膠帶的部件(如鏈條或齒條)斷裂或過分伸長; 7.驅動裝置與轉向裝置之間的距離(無意性)縮短; 8.梯級、踏板或膠帶進入梳齒板處有異物夾住,且產生損壞梯級、踏板或膠帶支撐結構; 9.無中間出口的連續安裝的多臺自動扶梯、自動人行道中的一臺停止運行; 10.扶手帶入口保護裝置動作; 11.梯級或踏板下陷。 6.3.2應測量不同回路導線對地的絕緣電阻。測量時,電子元件應斷開。導體之間和導體對地之間的絕緣電阻應大于1000Ω/V,且其值必須大于: 1.動力電路和電氣安全裝置電路0.5MΩ;...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2356 0

自動扶梯、自動人行道設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 自動扶梯、自動人行道設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:6.1設備進場驗收主控項目6.1.1必須提供以下資料:1.技術資料1)梯級或踏板的型式試驗報告復印件,或膠帶的斷裂強度證明文件復印件;2)對公共交通型自動扶梯、自動人行道應有扶手帶的斷裂強度證書復印件。2.隨機文件1)土建布置圖;2)產品出廠合格證。一般項目6.1.2隨機文件還應提供以下資料;1.裝箱單;2.安裝、使用維護說明書;3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。6.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。6.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。摘錄二:7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1905 0

自動扶梯、自動人行道土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 自動扶梯、自動人行道土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.2土建交接檢驗 主控項目 6.2.1自動扶梯的梯級或自動人行道的踏板或膠帶上空,垂直凈高度嚴禁小于2.3m。 6.2.2在安裝之前,井道周圍必須設有保證安全的欄桿或屏障,其高度嚴禁小于1.2m。 一般項目 6.2.3土建工程應按照土建布置圖進行施工,且其主要尺寸允許誤差應為:提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4根據產品供應商的要求應提供設備進場所需的通道和搬運空間。 6.2.5在安裝之前,土建施工單位應提供明顯的水平基準線標識。 6.2.6電源零線和接地線應始終分開。接地裝置的接地電阻值不應大于4Ω。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2029 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉