電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.2土建交接檢驗 主控項目 4.2.1機房(如果有)內部、井道土建(鋼架)結構及布置必須符合電梯土建布置圖的要求。 4.2.2主電源開關必須符合下列規定: 1.主電源開關應能夠切斷電梯正常使用情況下最大電流; 2.對有機房電梯該開關應能從機房入口處方便地接近; 3.對無機房電梯該開關應設置在井道外工作人員方便接近的地方,且應具有必要的安全防護。 4.2.3井道必須符合下列規定: 1.當底坑底面下有人員能到達的空間存在,且對重(或平衡重)上未設有安全鉗裝置時,對重緩沖器必須能安裝在(或平衡重運行區域的下邊必須)一直延伸到?峁痰孛嬪系氖敵淖丈? 2.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1.2m的安全保護圍封,并應保證有足夠的強度; 3.當相鄰兩層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門,井道安全門嚴禁向井道內開啟,且必須裝有安全門處于關閉時電梯才能運行的電氣安全裝置。當相鄰轎廂間有相互救援用轎廂安全門時,可不執行本款。 一般項目 4.2.4機房(如果有)還...閱讀全文