4.1設備進場驗收

主控項目

4.1.1隨機文件必須包括下列資料:

1.土建布置圖;

2.產品出廠合格證;

3.門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗證書復印件。

一般項目

4.1.2隨機文件還應包括下列資料:

1.裝箱單;

2.安裝、使用維護說明書;

3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。

4.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。

4.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。

摘錄二:

7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:

1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。

2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1設備進場驗收 主控項目 4.1.1隨機文件必須包括下列資料: 1.土建布置圖; 2.產品出廠合格證; 3.門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗證書復印件。 一般項目 4.1.2隨機文件還應包括下列資料: 1.裝箱單; 2.安裝、使用維護說明書; 3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。 4.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。 4.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1828 0

施工小茗 2018-08-08 2577 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1554 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉