施工小茗
發帖時間:2018-08-08 14:32:44 樓主

電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例——

電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

4.2土建交接檢驗

主控項目

4.2.1機房(如果有)內部、井道土建(鋼架)結構及布置必須符合電梯土建布置圖的要求。

4.2.2主電源開關必須符合下列規定:

1.主電源開關應能夠切斷電梯正常使用情況下最大電流;

2.對有機房電梯該開關應能從機房入口處方便地接近;

3.對無機房電梯該開關應設置在井道外工作人員方便接近的地方,且應具有必要的安全防護。

4.2.3井道必須符合下列規定:

1.當底坑底面下有人員能到達的空間存在,且對重(或平衡重)上未設有安全鉗裝置時,對重緩沖器必須能安裝在(或平衡重運行區域的下邊必須)一直延伸到?峁痰孛嬪系氖敵淖丈?

2.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1.2m的安全保護圍封,并應保證有足夠的強度;

3.當相鄰兩層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門,井道安全門嚴禁向井道內開啟,且必須裝有安全門處于關閉時電梯才能運行的電氣安全裝置。當相鄰轎廂間有相互救援用轎廂安全門時,可不執行本款。

一般項目

4.2.4機房(如果有)還應符合下列規定:

1.機房內應設有固定的電氣照明,地板表面上的照度不應小于200lx。機房內應設置一個或多個電源插座。在機房內靠近入口的適當高度處應設有一個開關或類似裝置控制機房照明電源。

2.機房內應通風,從建筑物其他部分抽出的陳腐空氣,不得排入機房內。

3.應根據產品供應商的要求,提供設備進場所需要的通道和搬運空間。

4.電梯工作人員應能方便地進入機房或滑輪間,而不需要臨時借助于其他輔助設施。

5.機房應采用經久耐用且不易產生灰塵的材料建造,機房內的地板應采用防滑材料。

注:此項可在電梯安裝后驗收。

6.在一個機房內,當有兩個以上不同平面的工作平臺,且相鄰平臺高度差大于0.5m時,應設置樓梯或臺階,并應設置高度不小于0.9m的安全防護欄桿。當機房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑時,均應蓋住。供人員活動空間和工作臺面以上的凈高度不應小于1.8m。

7.供人員進出的檢修活板門應有不小于0.8m×0.8m的凈通道,開門到位后應能自行保持在開啟位置。檢修活板門關閉后應能支撐兩個人的重量(每個人按在門的任意0.2m×0.2m面積上作用1000N的力計算),不得有永久性變形。

8.門或檢修活板門應裝有帶鑰匙的鎖,它應從機房內不用鑰匙打開。只供運送器材的活板門,可只在機房內部鎖住。

9.電源零線和接地線應分開。機房內接地裝置的接地電阻值不應大于4Ω。

10.機房應有良好的防滲、防漏水保護。

4.2.5井道還應符合下列規定:

1.井道尺寸是指垂直于電梯設計運行方向的井道截面沿電梯設計運行方向投影所測定的井道最小凈空尺寸,該尺寸應和土建布置圖所要求的一致,允許偏差應符合下列規定:

1)當電梯行程高度小于等于30m時為0~+25mm;

2)當電梯行程高度大于30m且小于等于60m時為0~+35mm;

3)當電梯行程高度大于60m且小于等于90m時為0~+50mm;

4)當電梯行程高度大于90m時,允許偏差應符合土建布置圖要求。

2.全封閉或部分封閉的井道,井道的隔離保護、井道壁、底坑底面和頂板應具有安裝電梯部件所需要的足夠強度,應采用非燃燒材料建造,且應不易產生灰塵。

3.當底坑深度大于2.5m且建筑物布置允許時,應設置一個符合安全門要求的底坑進口;當沒有進入底坑的其他通道時,應設置一個從層門進入底坑的永久性裝置,且此裝置不得凸入電梯運行空間。

4.井道應為電梯專用,井道內不得裝設與電梯無關的設備、電纜等。井道可裝設采暖設備,但不得采用蒸汽和水作為熱源,且采暖設備的控制與調節裝置應裝在井道外面。

5.井道內應設置永久性電氣照明,井道內照度應不得小于50lx,井道最高點和最低點0.5m以內應各裝一盞燈,再設中間燈,并分別在機房和底坑設置一控制開關。

6.裝有多臺電梯的井道內各電梯的底坑之間應設置最低點離底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低層站樓面以上2.5m高度的隔障,在隔障寬度方向上隔障與井道壁之間的間隙不應大于150mm。

當轎頂邊緣和相鄰電梯運動部件(轎廂、對重或平衡重)之間的水平距離小于0.5m時,隔障應延長貫穿整個井道的高度。隔障的寬度不得小于被保護的運動部件(或其部分)的寬度每邊再各加0.1m。

7.底坑內應有良好的防滲、防漏水保護,底坑內不得有積水。

8.每層樓面應有水平面基準標識。

摘錄二:

7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:

1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。

2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。

其他類似問題

電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.2土建交接檢驗 主控項目 4.2.1機房(如果有)內部、井道土建(鋼架)結構及布置必須符合電梯土建布置圖的要求。 4.2.2主電源開關必須符合下列規定: 1.主電源開關應能夠切斷電梯正常使用情況下最大電流; 2.對有機房電梯該開關應能從機房入口處方便地接近; 3.對無機房電梯該開關應設置在井道外工作人員方便接近的地方,且應具有必要的安全防護。 4.2.3井道必須符合下列規定: 1.當底坑底面下有人員能到達的空間存在,且對重(或平衡重)上未設有安全鉗裝置時,對重緩沖器必須能安裝在(或平衡重運行區域的下邊必須)一直延伸到?峁痰孛嬪系氖敵淖丈? 2.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1.2m的安全保護圍封,并應保證有足夠的強度; 3.當相鄰兩層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門,井道安全門嚴禁向井道內開啟,且必須裝有安全門處于關閉時電梯才能運行的電氣安全裝置。當相鄰轎廂間有相互救援用轎廂安全門時,可不執行本款。 一般項目 4.2.4機房(如果有)還...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1715 0

電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝土建交接檢驗檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.2土建交接檢驗 主控項目 4.2.1機房(如果有)內部、井道土建(鋼架)結構及布置必須符合電梯土建布置圖的要求。 4.2.2主電源開關必須符合下列規定: 1.主電源開關應能夠切斷電梯正常使用情況下最大電流; 2.對有機房電梯該開關應能從機房入口處方便地接近; 3.對無機房電梯該開關應設置在井道外工作人員方便接近的地方,且應具有必要的安全防護。 4.2.3井道必須符合下列規定: 1.當底坑底面下有人員能到達的空間存在,且對重(或平衡重)上未設有安全鉗裝置時,對重緩沖器必須能安裝在(或平衡重運行區域的下邊必須)一直延伸到堅固地面上的實心樁墩上; 2.電梯安裝之前,所有層門預留孔必須設有高度不小于1.2m的安全保護圍封,并應保證有足夠的強度; 3.當相鄰兩層門地坎間的距離大于11m時,其間必須設置井道安全門,井道安全門嚴禁向井道內開啟,且必須裝有安全門處于關閉時電梯才能運行的電氣安全裝置。當相鄰轎廂間有相互救援用轎廂安全門時,可不執行本款。 一般項目 4.2.4機房(如果有)還...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2195 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝設備進場驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1設備進場驗收 主控項目 4.1.1隨機文件必須包括下列資料: 1.土建布置圖; 2.產品出廠合格證; 3.門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗證書復印件。 一般項目 4.1.2隨機文件還應包括下列資料: 1.裝箱單; 2.安裝、使用維護說明書; 3.動力電路和安全電路的電氣原理圖。 4.1.3設備零部件應與裝箱單內容相符。 4.1.4設備外觀不應存在明顯的損壞。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1828 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉