電梯安裝驅動主機檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝驅動主機檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.3驅動主機 主控項目 4.3.1緊急操作裝置動作必須正常??刹鹦兜难b置必須置于驅動主機附近易接近處,緊急救援操作說明必須貼于緊急操作時易見處。 一般項目 4.3.2當驅動主機承重梁需埋入承重墻時,埋入端長度應超過墻厚中心至少20mm,且支承長度不應小于75mm。 4.3.3制動器動作應靈活,制動間隙調整應符合產品設計要求。 4.3.4驅動主機、驅動主機底座與承重梁的安裝應符合產品設計要求。 4.3.5驅動主機減速箱(如果有)內油量應在油標所限定的范圍內。 4.3.6機房內鋼絲繩與樓板孔洞邊間隙應為20~40mm,通向井道的孔洞四周應設置高度不小于50mm的臺緣。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文