【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

16 信息化應用系統

16.0.1 信息化應用系統可包括專業業務系統、信息設施搐行營理系統、物業管理系統、通用業務系統、公眾信息系統、智能卡應用系統和信息安全管理系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。

16.0.2 信息他應用系統按構成要素分為設備和軟件,系統檢測應先檢查證備,后檢測應用軟件。

16.0.3 應用軟件測試應接軟件需求規格說明編制測試大綱,并確定測試內容和測試用例,且宜采用黑盒法進行。

16.0.4 信息化應用系統檢測時,應檢查設備的性能指標,結果符合設計要求的應判定為合格。對于智能卡設備還應椅測下列內存:

1 智能卡與讀寫設備間的有效作用距離;

2 智能卡與讀寫設備問的通信傳輸速率和讀寫驗證處理時問;

3 智能卡序號的唯一性。

16.0.5 信息化血用系統檢測時,應測試業務功能和業務流程,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格,

16.0.6 信息化應用系統檢測時,應用軟件的重要功能和性能測試應包括下列內容,結果符合軟件需求規格說明的應判定為合格;

1 重要數據刪除的警告和確認提示;

2 輸入非法值的處理;

3 密鑰存儲方式;

4 對用戶操作進行記錄并保存的功能;

5 各種權限用戶的分配;

6 數據備份和恢復功能;

7 響應時間。

16.0.7 應用軟件修改后,應進行回歸測試,修改后的應用軟件能滿足軟件需求規格說明的應判定為合格。

16.0.8 應用軟件的一般功能和性能測試應包括下列內容,結果符合軟件需求規格說明的應判定為臺格:

1 用戶界面采用的語言;

2 提示信息;

3 可擴展性。

16.0.9 信息化應用系統檢測時,應檢查運行軟件產品的設備中安裝的軟件,沒有安裝與業務應用無關的軟件的應劃定為合格。

16.0.10 信息化應用系統驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括應用軟件的被件需求規格說明、安裝手冊、操作手冊、維護手冊和測試報告。

其他類似問題

信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息化應用系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 16 信息化應用系統 16.0.1 信息化應用系統可包括專業業務系統、信息設施搐行營理系統、物業管理系統、通用業務系統、公眾信息系統 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1923 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2395 0

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 4 智能化集成系統 4.0.1 智能化集成系統的設備、軟件和接口等的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 4.0.2 智 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3208 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4240 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3350 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉