【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:
1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;
2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:
1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;
2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;
3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。
3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。
摘錄二:
5.3.1 質量控制應執行現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312和《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339有關規定。
【規范二 名稱及編號】《綜合布線系統工程驗收規范》(GB50312-2007)
【條文摘錄】
4.0.1 機柜、機架安裝應符合下列要求:
1 機柜、機架安裝位置應符合設計要求,垂直偏差度不應大于3mm。
2 機柜、機架上的各種零件不得脫落或碰壞,漆面不應有脫落及劃痕,各種標志應完整、清晰。
3 機柜、機架、配線設備箱體、電纜橋架及線槽等設備的安裝應牢固,如有抗震要求,應按抗震設計進行加固。
4.0.2 各類配線部件安裝應?舷鋁幸螅?/p>
1 各部件應完整,安裝就位,標志齊全。
2 安裝螺絲必須擰緊,面板應保持在一個平面上。
其他類似問題
機柜、機架、配線架安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機柜、機架、配線架安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 5.3.1 質量控制應執行現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312和《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339有關規定。 【規范二 ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2754 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1896 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1656 0
UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文
Better me 2018-08-10 4594 0
輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文
施工小茗 2018-08-07 1553 0