用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

10.2.1 電話交?幌低澈屯ㄐ漚尤胂低成璞赴滄壩Ψ舷鋁泄娑ǎ?/p>

1 電話交換設備安裝前,應對機房的環境條件進行檢查,機房的環境條件應滿足行業標準《固定電話交換設備安裝工程設計規范》YD/ T 5076-2005中第14章中的相關規定;

2 應按工程設計平面圖安裝交換機機柜,上下兩端垂直偏差不應大于3 mm;

3交換機機柜內部接插件與機架應連接牢固;

4 機柜應排列成直線,每5m誤差不應大于5 mm;

5 機柜安裝應位置正確、柜列安裝整齊、相鄰機柜緊密靠攏,柜面銜接處無明顯高低不平;

6 總配線架安裝位置應符合設計要求;

7 各種配線架各直列上下兩端垂直偏差不應大于3 mm,底座水平誤差每米不大于2 mm;

8 各種文字和符號標志應正確、清晰、齊全;

9 終端設備應配備完整、安裝就位、標志齊全、正確;

10 機架、配線架應按施工圖的抗震要求進行加固;

11 直流電源線連同所接的列內電源線,應測試正負線間和負線對地間的絕緣電阻,絕緣電阻均不得小于1MΩ;

12 交換系統使用的交流電源線芯線間和芯線對地的絕緣電阻均不得小于1 MΩ;

13 交換系統用的交流電源線應有保護接地線;

14 交換機設備通電前,應對下列內容進行檢查:

1) 各種電路板數量、規格、接線及機架的安裝位置應與施工圖設計文件相符且標識齊全正確;

2) 各機架所有的熔斷器規格應符合要求,檢查各功能單元電源開關應處于關閉狀態;

3) 設備的各種選擇開關應置于初始位置;

4) 設備的供電電源線,接地線規格應符合設計要求,并端接應正確、牢固。

15 應測量機房主電源輸入電壓,確定正常后,方可進行通電測試。

摘錄三:

10.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 設備、線纜標識應清晰、明確;

2 電話交換系統安裝各種業務板及業務板電纜,信號線和電源應分別引入;

3 各設備、器件、盒、箱、線纜等的安裝應符合設計要求,并應做到布局合理、排列整齊、牢固可靠、線纜連接正確、壓接牢固;

4 饋線連接頭應牢固安裝,接觸應良好,并應采取防雨、防腐措施。

其他類似問題

用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 10.2.1 電話交?幌低澈屯ㄐ漚尤胂低成璞赴滄壩Ψ舷鋁泄娑ǎ?/p> 1 電話交換設備安裝前,應對機房的環境條件進行檢查,機房...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2362 0

用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 6 用戶電話交換系統 6 0.1 本章適用于用戶電話交換系統、調度系統、會議電話系統和呼叫中心的工程實施的質量控制、系統檢測和竣工驗收。 6.0.2 用戶電話交換系統的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 6.0.3 用戶電話交換系統的機房接地應符合現行國家標準《通信局(站)防雷與接地工程設計規》GB 50689的有關規定。 6.0.4 對于抗震設防的地區,用戶電話交換系統的設備安裝應符合現行行業標準《電信設備安裝抗震設計規范》 YD5059的有關規定。 6.0.5 用戶電話交換系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,尚應檢查電信設備入網許可證。 6.0.6 用戶電話交換系統的業務測試、信令方式測試、系統互通測試、網絡管理及計費功能測試等檢測結果,應滿足系統的設計要求。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2805 0

安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2350 0

時鐘系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 時鐘系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 10.2.2 時鐘系統設備安裝應符合下列規定: 1 中心母鐘、時間服務器、監控計算機、分路輸出接口箱應安裝于機房的機柜內,并符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1496 0

會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 8.3 質量控制 8.3.1 主控項目應符合下列規定: 1 應保證機柜內設備安裝的水平度,不得在有塵、不潔環境下施工; 2 設備安裝應牢固...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1782 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉