施工小茗
發帖時間:2018-08-08 09:05:31 樓主

用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

6 用戶電話交換系統

6 0.1 本章適用于用戶電話交換系統、調度系統、會議電話系統和呼叫中心的工程實施的質量控制、系統檢測和竣工驗收。

6.0.2 用戶電話交換系統的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。

6.0.3 用戶電話交換系統的機房接地應符合現行國家標準《通信局(站)防雷與接地工程設計規》GB 50689的有關規定。

6.0.4 對于抗震設防的地區,用戶電話交換系統的設備安裝應符合現行行業標準《電信設備安裝抗震設計規范》 YD5059的有關規定。

6.0.5 用戶電話交換系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,尚應檢查電信設備入網許可證。

6.0.6 用戶電話交換系統的業務測試、信令方式測試、系統互通測試、網絡管理及計費功能測試等檢測結果,應滿足系統的設計要求。

其他類似問題

用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 用戶電話交換系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 6 用戶電話交換系統 6 0.1 本章適用于用戶電話交換系統、調度系統、會議電話系統和呼叫中心的工程實施的質量控制、系統檢測和竣工驗收。施工小茗 2018-08-08 2805 0

用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 用戶電話交換系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 10.2.1 電話交?幌低澈屯ㄐ漚尤胂低成璞赴滄壩Ψ舷鋁泄娑ǎ?/p> 1 電話交換設備安裝前,應對機房的環境條件進行檢查,機房...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2363 0

智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 智能化集成系統接口及系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 4 智能化集成系統 4.0.1 智能化集成系統的設備、軟件和接口等的檢測和驗收范圍應根據設計要求確定。 4.0.2 智能化集成系統檢測應在被集成系統檢測完成后進行。 4.0.3 智能化集成系統檢測應在服務器和客戶端分別進行,檢測點應包括每個被集成系統。 4.0.4 接口功能應符合接口技術文件和接口測試文件的要求,各接口均應檢測,全部符合設計要求的應為檢測合格。 4.0.5 檢測集中監視、儲存和統計功能時,應匼下列規定: 1 顯示界面應為中文; 2 信息顯示應正確,相應時間、儲存時間、數據分類統計等性能指標應符合設計要求; 3 每個被集成系統的抽檢數量宜為該系統信息點數的5%,且抽檢點數不應少于20點,當信息點數少于20點時應全部檢測; 4 智能化集成系統抽檢點數不宜超過1000點; 5 抽檢結果全部符合設計要求,應為檢測合格。 4.0.6 檢測報警監視及處理功能時,應現場模擬報警信號,報警信息顯示應正確,信息顯示響應時同應符合設計要求,每個被集成系坑的抽檢數量不應少于該系統報...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3260 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2426 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文