施工小茗
發帖時間:2018-08-08 09:45:07 樓主

會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

8.3 質量控制

8.3.1 主控項目應符合下列規定:

1 應保證機柜內設備安裝的水平度,不得在有塵、不潔環境下施工;

2 設備安裝應牢固;

3 信號電纜長度不得超過設計要求;

4 視頻會議應具有較高的語言清晰度和合適的混響時間;當會場容積在200m3以下時,混響時間宜為0.4s~0.6s;當視頻會議室還作為其它功能使用時混響時間不宜大于0.6s;當會場容積在500m3以上時,應按現行國家標準《劇場、電影院和多用途廳堂建筑聲學設計規范》GB/T 50356標準執行。

8.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 電纜敷設前應作整體通路檢測;

2 設備安裝前應通電預檢,有故障的設備應及時處理

其他類似問題

會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 8.3 質量控制 8.3.1 主控項目應符合下列規定: 1 應保證機柜內設備安裝的水平度,不得在有塵、不潔環境下施工; 2 設備安裝應牢固...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1782 0

會議系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 會議系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 13 會議系統 13.0.1 會議系統可包括會議擴聲系統、會議視頻顯示系統,告議燈光系統、會議同聲傳譯系統、會議討論系統、會議電視系統、會議表決系統、會議集中控制系統、會議攝像系統、會議錄播系統和會議簽到管理系統等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 13.0.2 會議系統檢測時,應根據系統規模和實際所選用功能和系統,以及會議室的重要性和設備復雜性確定檢測內客和驗收項目。 13.0.3 會議系統檢測前,宜檢查會議系統引入電源和會場建聲的檢測記錄。 13.0.4 會議系統檢測應符合下列規定: 1 功能檢測應采用現場模擬的方法,根據設計要求逐項檢測; 2 性能檢測可采用客觀測量或主觀評價方法進行。 13.0.5 會議擴聲系統的檢測應符合下列規定; 1 聲學特性指標可檢測語言傳輸指數,或直接檢測下列內容; 1)最大聲壓級; 2)傳輸頻率特性; 3)傳聲增益; 4)聲場不均勻度; 5)系統總噪聲級。 2 聲學特性指標的測量方法應符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1661 0

安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2350 0

時鐘系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 時鐘系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 10.2.2 時鐘系統設備安裝應符合下列規定: 1 中心母鐘、時間服務器、監控計算機、分路輸出接口箱應安裝于機房的機柜內,并符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1496 0

公共廣播系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 公共廣播系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 6.1.2 系統安全專用產品必須具有公安部計算機管理監察部門審批頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證。 6.2.1 信息網絡系統的設備安裝應符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2105 0

售前客服