施工小茗
發帖時間:2018-08-07 18:26:10 樓主

熱源及輔助設備試驗與調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

熱源及輔助設備試驗與調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

13.5 烘爐、煮爐和試運行

主控項目

13.5.1 鍋爐火焰烘爐應符合下列規定:

1. 火焰應在爐膛中央燃燒,不應直接燒烤爐墻及爐拱。

2. 烘爐時間一般不少于4d,升溫應緩慢,后期煙溫不應高于160℃,且持續時間不應少于24h。

3. 鏈條爐排在烘爐過程中應定期轉動。

4. 烘爐的中、后期應根據鍋爐水水質情況排污。檢驗方法:計時測溫、操作觀察檢查。

13.5.2烘爐結束后應符合下列規定:

1. 爐墻經烘烤后沒有變形、裂紋及塌落現象。

2. 爐墻砌筑砂漿含水率達到7%以下。檢驗方法:測試及觀察檢查。

13.5.3 鍋爐在烘爐、煮爐合格后,應進行48h 的帶負荷連續試運行,同時應進行安全閥的熱狀態定壓檢驗和調整。

檢驗方法:檢查烘爐、煮爐及試運行全過程。

一般項目

13.5.4 煮爐時間一般應為2~3d,如蒸汽壓力較低,可適當延長煮爐時間。非砌筑或澆注保溫材料保溫的鍋爐,安裝后可直接進行煮爐。煮爐結束后,鍋筒和集箱內壁應無油垢,擦去附著物后金屬表面應無銹斑。

檢驗方法:打開鍋筒和集箱檢查孔檢查。

其他類似問題

熱源及輔助設備試驗與調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 熱源及輔助設備試驗與調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.5 烘爐、煮爐和試運行 主控項目 13.5.1 鍋爐火焰烘爐應符合下列規定: 1. 火焰應在爐膛中央燃燒,不應直接燒烤爐墻及爐拱。 2. 烘爐時間一般不少于4d,升溫應緩慢,后期煙溫不應高于160℃,且持續時間不應少于24h。 3. 鏈條爐排在烘爐過程中應定期轉動。 4. 烘爐的中、后期應根據鍋爐水水質情況排污。檢驗方法:計時測溫、操作觀察檢查。 13.5.2烘爐結束后應符合下列規定: 1. 爐墻經烘烤后沒有變形、裂紋及塌落現象。 2. 爐墻砌筑砂漿含水率達到7%以下。檢驗方法:測試及觀察檢查。 13.5.3 鍋爐在烘爐、煮爐合格后,應進行48h 的帶負荷連續試運行,同時應進行安全閥的熱狀態定壓檢驗和調整。 檢驗方法:檢查烘爐、煮爐及試運行全過程。 一般項目 13.5.4 煮爐時間一般應為2~3d,如蒸汽壓力較低,可適當延長煮爐時間。非砌筑或澆注保溫材料保溫的鍋爐,安裝后可直接進行煮爐。煮爐結束后,鍋筒和集箱內壁應無油垢,擦去附著物后金屬表面應無銹斑。 檢驗...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1598 0

熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1287 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1554 0

施工小茗 2018-08-07 1675 0

建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 17 建筑設備監控系統 17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。 17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。 17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。 17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測內容應按設計要求確定; 2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測; 3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格, 17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3958 0