【條文摘錄】
17 建筑設備監控系統
17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。
17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。
17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。
17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。
17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應按設計要求確定;
2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格,
17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內害應按設計要求確定;
2 對高低壓配電柜的運行狀態、變壓器的溫度、儲油罐的液位,各種備用電源的工作狀態和聯鎖控制功能等應全部檢測,各種電氣參數檢測數最應按每類參數抽20%,且數量不應少于20點,數量少于20點時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.7 公共照明監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內窖應按設計要求確定;
2 應按照明圓路總數的10%抽檢,數量不應少于10路,總散少于10路時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.8 給排水監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應按設計要求確定;
2 給水和中水監控系測應全部檢測;排水監控系統應抽檢50%,且不得少于5套,總數少于5套時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為臺格。
17.0.9 電梯和自動扶梯監測系統應檢測啟停、上下行、位置、故障等運行狀態顯示功能。檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.10 能耗檢測系統應檢測能耗數據的顯示、記錄、統計、匯總及趨勢分析等功能。檢測結果符音設計要求的應判定為合格。
17.0.11 中央管理工作站與操作分站的檢測應符合下列規定:
1 中央管理工作站的功能植測應包括下列內容:
1)運行狀態和測量數據的顯示功能;
2)故障報警信息的報告應及時準確,有提示信號;
3)系統運行參散的設定及修改功能;
4)控制命令應無沖突執行;
5)系統運行數據的記錄、存儲和處理功能;
6)操作權限;
7)人機界面應為中文。
2 操作分站的功舵應檢測監控管理權限及數據顯示與中央管理工作站的一致性;
3 中央管理工作站功能應生部檢測,操作分站應抽檢20%,且不得少于5個。不足5個時應生部檢測;
4 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.12 建筑設備監控系統寅時性的檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應包括拉制命令響應時間和報警信號響應時間;
2 應抽檢10%且不得少于10臺,少于10臺時應全部檢測;
3 抽測結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.13 建筑設備監控系統可靠性的檢測應符合下列規定;
1 檢測內容應包括系統運行的抗干擾性能和電源切換時系統運行的穩定性;
2 應通過系統正常運行時,啟?,F(xiàn)場設備或投切備用電源,觀察系統的工作情況進行檢測;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.14 建筑設備監控系統可維護性的檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應包括:
1)應用軟件的在線編程和參散修改功能;
2)設備和網絡通信故障的自檢測功能。
2 應通過現場模擬修改參數和設置故障的方法檢測;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.15 建筑設備監控系統性能評測項目的檢測應符合下列規定:
1 檢測宜包括下列內容:
1)控制網絡和數據庫的標準化、開放性;
2)系統的冗余配置;
3)系統可擴展性;
4)節能措施。
2 檢測方法應根據設備配置和運行情況確定;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.16 建筑設備監控系統驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,還應包括下列內容:
1 中央管理工作站軟件的安裝手冊,使用和維護手冊;
2 控制器箱內接線圖。
其他類似問題
建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 17 建筑設備監控系統 17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。 17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。 17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。 17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測內容應按設計要求確定; 2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測; 3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格, 17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3957 0
建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定:...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2122 0
信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2425 0
防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 4282 0
機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3386 0