17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。
17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。
17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。
17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。
17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應按設計要求確定;
2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格,
17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內害應按設計要求確定;
2 對高低壓配電柜的運行狀態、變壓器的溫度、儲油罐的液位,各種備用電源的工作狀態和聯鎖控制功能等應全部檢測,各種電氣參數檢測數最應按每類參數抽20%,且數量不應少于20點,數量少于20點時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.7 公共照明監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內窖應按設計要求確定;
2 應按照明圓路總數的10%抽檢,數量不應少于10路,總散少于10路時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.8 給排水監控系統的功能檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應按設計要求確定;
2 給水和中水監控系測應全部檢測;排水監控系統應抽檢50%,且不得少于5套,總數少于5套時應全部檢測;
3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為臺格。
17.0.9 電梯和自動扶梯監測系統應檢測啟停、上下行、位置、故障等運行狀態顯示功能。檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.10 能耗檢測系統應檢測能耗數據的顯示、記錄、統計、匯總及趨勢分析等功能。檢測結果符音設計要求的應判定為合格。
17.0.11 中央管理工作站與操作分站的檢測應符合下列規定:
1 中央管理工作站的功能植測應包括下列內容:
1)運行狀態和測量數據的顯示功能;
2)故障報警信息的報告應及時準確,有提示信號;
3)系統運行參散的設定及修改功能;
4)控制命令應無沖突執行;
5)系統運行數據的記錄、存儲和處理功能;
6)操作權限;
7)人機界面應為中文。
2 操作分站的功舵應檢測監控管理權限及數據顯示與中央管理工作站的一致性;
3 中央管理工作站功能應生部檢測,操作分站應抽檢20%,且不得少于5個。不足5個時應生部檢測;
4 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.12 建筑設備監控系統寅時性的檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應包括拉制命令響應時間和報警信號響應時間;
2 應抽檢10%且不得少于10臺,少于10臺時應全部檢測;
3 抽測結果全部符合設計要求的應判定為合格。
17.0.13 建筑設備監控系統可靠性的檢測應符合下列規定;
1 檢測內容應包括系統運行的抗干擾性能和電源切換時系統運行的穩定性;
2 應通過系統正常運行時,啟?,F(xiàn)場設備或投切備用電源,觀察系統的工作情況進行檢測;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.14 建筑設備監控系統可維護性的檢測應符合下列規定:
1 檢測內容應包括:
1)應用軟件的在線編程和參散修改功能;
2)設備和網絡通信故障的自檢測功能。
2 應通過現場模擬修改參數和設置故障的方法檢測;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.15 建筑設備監控系統性能評測項目的檢測應符合下列規定:
1 檢測宜包括下列內容:
1)控制網絡和數據庫的標準化、開放性;
2)系統的冗余配置;
3)系統可擴展性;
4)節能措施。
2 檢測方法應根據設備配置和運行情況確定;
3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
17.0.16 建筑設備監控系統驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,還應包括下列內容:
1 中央管理工作站軟件的安裝手冊,使用和維護手冊;
2 控制器箱內接線圖。