【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)
【條文摘錄】
13.1 一般規定
13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。
13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。
13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。
13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。
13.2 鍋爐安裝
主控項目
13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。
????????? 13.2.2 非承壓鍋爐,應嚴格按設計或產品說明書的要求施工。鍋筒頂部必須敞口或裝設大氣連通管,連通管上不得安裝閥門。
檢驗方法:對照設計圖紙或產品說明書檢查。
13.2.3 以天然氣為燃料的鍋爐的天然氣釋放管或大氣排放管不得直接通向大氣,應通向貯存或處理裝置。
檢驗方法:對照設計圖紙檢查。
13.2.4 兩臺或兩臺以上燃油鍋爐共用一個煙囪時,每一臺鍋爐的煙道上均應配備風閥或擋板裝置,并應具有操作調節和閉鎖功能。
檢驗方法:觀察和手扳檢查。
13.2.5 鍋爐的鍋筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低處排污閥及排污管道不得采用螺紋連接。
檢驗方法:觀察檢查。
13.2.6 鍋爐的汽、水系統安裝完畢后,必須進行水壓試驗。水壓試驗的壓力應符合表13.2.6 的規定。
????????? 注:①工作壓力P對蒸汽鍋爐指鍋筒工作壓力,對熱水鍋爐指鍋爐額定出水壓力;
②鑄鐵鍋爐水壓試驗同熱水鍋爐;
②非承壓鍋爐水壓試驗壓力為0.2MPa,試驗期間壓力應保持不變。
檢驗方法:
1. 在試驗壓力下10min內壓力降不超過0.02MPa;然后降至工作壓力進行檢查,壓力不降,不滲、不漏;
2. 觀察檢查,不得有殘余變形,受壓元件金屬壁和焊縫上不得有水珠和水霧。
13.2.7 機械爐排安裝完畢后應做冷態運轉試驗,連續運轉時間不應少于8h。
檢驗方法:觀察運轉試驗全過程。
13.2.8 鍋爐本體管道及管件焊接的焊縫質量應符合下列規定:
1. 焊縫表面質量應符合本規范第11.2.10條的規定。
2. 管道焊口尺寸的允許偏差應符合本規范表5.3.8的規定。
3. 無損探傷的檢測結果應符合鍋爐本體設計的相關要求。
檢驗方法:觀察和檢驗無損探傷檢測報告。
一般項目
13.2.9 鍋爐安裝的坐標、標高、中心線和垂直度的允許偏差應符合表13.2.9的規定。
???????? 13.2.10 組裝鏈條爐排安裝的允許偏差應符合表13.2.10的規定。
??????????? 13.2.11 往復爐排安裝的允許偏差應符合表13.2.11的規定。
?????????? 13.2.12 鑄鐵省煤器破損的肋片數不應大于總肋片數的5%,有破損肋片的根數不應大于總根數的10%。鑄鐵省煤器支承架安裝的允許偏差應符合表13.2.12的規定。
??????????? 13.2.13 鍋爐本體安裝應按設計或產品說明書要求布置坡度并坡向排污閥。
檢驗方法:用水平尺或水準儀檢查。
13.2.14 鍋爐由爐底送風的風室及鍋爐底座與基礎之間必須封、堵嚴密。
檢驗方法:觀察檢查。
13.2.15 省煤器的出口處(或入口處)應按設計或鍋爐圖紙要求安裝閥門和管道。
檢驗方法:對照設計圖紙檢查。
13.2.16 電動調節閥門的調節機構與電動執行機構的轉臂應在同一平面內動作,傳動部分應靈活、無空行程及卡阻現象,其行程及伺服時間應滿足使用要求。
檢驗方法:操作時觀察檢查。