【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。

摘錄三:

5.5 現澆泡沫混凝土保溫層

5.5.1 在澆筑泡沫混凝土前,應將基層上的雜物和油污清理干凈;基層應澆水濕潤,但不得有積水。

5.5.2 保溫層施工前應對設備進行調試,并應制備試樣進行泡沫混凝土的性能檢測。

5.5.3 泡沫混凝土的配合比應準確計量,制備好的泡沫加入水泥料漿中應攪拌均勻。

5.5.4 澆筑過程中,應隨時檢查泡沫混凝土的濕密度。

Ⅰ 主控項目

5.5.5 現澆泡沫混凝土所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。

檢驗方法:檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。

5.5.6 現澆泡沫混凝士保溫層的厚度應符合設計要求,其正負偏差應為5%,且不得大于5mm。

檢驗方法:鋼針插入和尺量檢查。

5.5.7 屋而熱橋部位處理應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

Ⅱ 一般項目

5.5.8 現澆泡沫混凝土應分層施工,粘結應牢周,表面應平整,找坡應正確。

檢驗方法:觀察檢查。

5.5.9 現澆泡沫混凝土不得有貫通性裂縫,以及疏松、起砂、起皮現象。

檢驗方法:觀察檢查。

5.5.10 現澆泡沫混凝土保溫層表面平整度的允許偏差為5mm。

檢驗方法:2m 靠尺和塞尺檢查。

其他類似問題

現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.5 現澆泡沫混凝土保溫層 5.5.1 在澆筑泡沫混凝土前,應將基層上的雜物和油污清理干凈;基層應澆水濕潤,但不得有積水。 5.5.2 保溫層施工前應對設備進行調試,并應制備試樣進行泡沫混凝土的性能檢測。 5.5.3 泡沫混凝土的配合比應準確計量,制備好的泡沫加入水泥料漿中應攪拌均勻。 5.5.4 澆筑過程中,應隨時檢查泡沫混凝土的濕密度。 Ⅰ 主控項目 5.5.5 現澆泡沫混凝土所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。 5.5.6 現澆泡沫混凝士保溫層的厚度應符合設計要求,其正負偏差應為5%,且不得大于5mm。 檢驗方法:鋼針插入和尺量檢查。 5.5.7 屋而熱橋部位處理應符合設計要求。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3713 0

纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.3 纖維材料保溫層 5.3.1 纖維材料保溫層施工應符合下列規定: 1 纖維保溫材料應緊靠在基層表面上,平面接縫應擠緊拼嚴,上下層接縫應相互錯開; 2 屋面坡度較大時,宜采用金屬或塑料專用固定件將纖維保溫材料與基層固定; 3 纖維材料填充后,不得上人踩踏。 5.3.2 裝配式骨架纖維保溫材料施工時,應先在基層上鋪設保溫龍骨或金屬龍骨,龍骨之間應填充纖維保溫材料,再在龍骨上鋪釘水泥纖維板。金屬龍骨和固定件應經防銹處理,金屬龍骨與基層之問應采取隔熱斷橋措施。 I 主控項目 5.3.3 纖維保溫材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 5.3.4 纖維材料保溫層的厚度應符合設計要求,...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3705 0

板狀材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 板狀材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.2 板狀材料保溫層 5.2.1 板狀材料保溫層呆用干鋪法施工時,板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,應鋪平墊穩;分層鋪設的板塊上下層接縫應相互錯開,板問縫隙應采用同類材料的碎屑嵌填密實。 5.2.2 板狀材料保溫層采用粘貼法施工時,膠粘劑應與保溫材料的材性相容,并應貼嚴、粘牢;板狀材料保溫層的平面接縫應擠緊拼嚴,不得在板塊側面涂抹膠粘劑,超過2mm的縫隙應采用相同材料板條或片填塞嚴實。 5.2.3 板狀保溫材料采用機械固定法施工時,應選擇專用螺釘和墊片;固定件與結構層之間應連接牢固。 I 主控項目 5.2.4 板狀保溫材料的質量,應符合進計要求。 檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 5.2....閱讀全文

Better me 2018-08-03 3714 0

噴涂硬泡聚氨酯保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 噴涂硬泡聚氨酯保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.4 噴涂硬泡聚氨酯保溫層 5.4.1 保溫層施工前應對噴涂設備進行調試,并應制備試樣進行硬泡聚氨酯的性能檢測。 5.4.2 噴涂硬泡聚氨酯的配比應準確計量,發泡厚度應均勻一致。 5.4.3 噴涂時噴嘴與施工基面的間距應由試驗確定。 5.4.4 一個作業面應分遍噴涂完成,每遍厚度不宜大于15mm;當日的作業面應當日連續地噴涂施工完畢。 5.4.5 硬泡聚氨酯噴涂后20min內嚴禁上人;噴涂硬泡聚氨酯保溫層完成后,應及時做保護層。 I 主控項目 5.4.6 噴涂硬泡聚氨酯所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量?朧?/FONT> 5.4.7 噴涂...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2934 0

保溫層薄抹灰檢驗批質量驗收記錄里面的主控項目和一般項目怎么填寫...閱讀全文

......... 2015-04-15 3694 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉