【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.5 現澆泡沫混凝土保溫層
5.5.1 在澆筑泡沫混凝土前,應將基層上的雜物和油污清理干凈;基層應澆水濕潤,但不得有積水。
5.5.2 保溫層施工前應對設備進行調試,并應制備試樣進行泡沫混凝土的性能檢測。
5.5.3 泡沫混凝土的配合比應準確計量,制備好的泡沫加入水泥料漿中應攪拌均勻。
5.5.4 澆筑過程中,應隨時檢查泡沫混凝土的濕密度。
Ⅰ 主控項目
5.5.5 現澆泡沫混凝土所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量措施。
5.5.6 現澆泡沫混凝士保溫層的厚度應符合設計要求,其正負偏差應為5%,且不得大于5mm。
檢驗方法:鋼針插入和尺量檢查。
5.5.7 屋而熱橋部位處理應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.5.8 現澆泡沫混凝土應分層施工,粘結應牢周,表面應平整,找坡應正確。
檢驗方法:觀察檢查。
5.5.9 現澆泡沫混凝土不得有貫通性裂縫,以及疏松、起砂、起皮現象。
檢驗方法:觀察檢查。
5.5.10 現澆泡沫混凝土保溫層表面平整度的允許偏差為5mm。
檢驗方法:2m 靠尺和塞尺檢查。