Better me
發帖時間:2018-08-03 14:39:23 樓主

種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14   屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

5.1.9   保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。

摘錄三:

5.6  種植隔熱層

5.6.1   種植隔熱層與防水層之間宜設細石混凝土保護層。

5.6.2   種植隔熱層的屋面坡度大于20%時,其排水層、種植土層應采取防滑措施。

5.6.3   排水層施工應符合下列要求:

      1   陶粒的粒徑不應小于25mm,大粒徑應在下,小粒徑應在上。

        凹凸形排水板宜采用搭接法施工,網狀交織排水板宜采用對接法施工。

      3   排水層上應鋪設過濾層土工布。

      4   擋墻或擋板的下部應設泄水孔,孔周圍應放置疏水粗細骨料。

5.6.4   過濾層土工布應沿種植土周邊向上鋪設至種植土高度,并應與擋墻或擋板粘牢;土工布的搭接寬度不應小于10Omm,接縫宜采用粘合或縫合。

5.6.5   種植土的厚度及自重應符合設計要求。種植土表面應低于擋墻高度10Omm。

I 主控項目

5.6.6   種植隔熱層所用材料的質量,應符合設計要求。

檢驗方法:檢查出廠合格證和質量檢驗報告。

5.6.7   排水層應與排水系統連通。

檢驗方法:觀察檢查。

5.6.8   擋墻或擋板泄水孔的留設應符合設計要求,并不得堵塞。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

Ⅱ 一般項目

5.6.9   陶粒應鋪設平整、均勻:厚度應符合設計要求。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.6.10   排水板應鋪設平整,接縫方法應符合國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.6.11   過濾層土工布應鋪設平整、接縫嚴密,其搭接寬度的允許偏差為-10mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.6.12   種植土應鋪設平整、均勻,其厚度的允許偏差為±5%且不得大于30mm。

檢驗方法:尺量檢查。

其他類似問題

種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2042 0

蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~ ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1725 0

架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~ ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1531 0

現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 現澆泡沫混凝土保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3622 0

纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3606 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉