【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14?? 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
7.1.8?? 瓦面與板面工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2拙查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
7.4?? 金屬板鋪裝
7.4.1?? 金屬板材應邊緣整齊,表面應光滑,色澤應均勻,外形應規則,不得有扭曲、脫膜和銹蝕等缺陷。
7.4.2?? 金屬板材應用專用吊具安裝,安裝和運輸過程中不得損傷金屬板材。
7.4.3?? 金屬板材應根據要求板型和深化設計的排板圖鋪設,并應按設計圖紙規定的連接方式固定。
7.4.4?? 金屬板固定支架或支座位置應準確,安裝應牢固。
7.4.5?? 金屬板屋面鋪裝的有關尺寸應符合下列規定:
????? 1?? 金屬板檐口挑出墻面的長度不應小于2OOmm;
????? 2?? 金屬板伸入檐溝、天溝內的長度不應小于100mm;
3?? 金屬泛水板與突出屋面墻體的搭接高度不應小于250mm;
4?? 金屬泛水板、變形縫蓋板與金屬板的搭接寬度不應小于200mm;
5?? 金屬屋脊蓋板在兩坡面金屬板上的搭蓋寬度不應小于250mm。
I 主控項目
7.4.6?? 金屬板材料其輔助材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
7.4.7?? 金屬板屋面不得有滲漏現象。
檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。
I 一般項目
7.4.8?? 金屬板鋪裝應平整、順滑;排水坡度應符合設計要求。
檢驗方法:坡度尺檢查。
7.4.9?? 壓型金屬板的咬口鎖邊連接應嚴密、連續、平整,不得扭曲和裂口。
檢驗方法:觀察檢查。
7.4.10?? 壓型金屬板的緊固件連接應采用帶防水墊圈的自攻螺釘,固定點應設在波峰上;所有自攻螺釘外露的部位均應密封處理。
檢驗方法:觀察檢查。
7.4.11?? 金屬面絕熱夾芯板的縱向和橫向搭接,應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
7.4.12?? 金屬板的屋脊、檐口、泛水,直線段應順直,曲線段應順暢。
檢驗方法:觀察檢查。
7.4.13?? 金屬板材鋪裝的允許偏差和檢驗方法,應符合表7.4.13的規定。