Better me
發帖時間:2018-08-02 14:36:43 樓主

鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

12.1.2  鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。

摘錄二:

4.10.1  鋼結構用橡膠墊的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

6.3.8  螺栓球節點網架總拼完成后,高強度螺栓與球節點應緊固連接,高強度螺栓擰入螺栓球內的螺紋長度不應小于1.0d(d為螺栓直徑),連接處不應出現有間隙、松動等未擰緊情況。

檢查數量:  按節點數抽查5%,且不應少于10個。

檢驗方法:  普通扳手及尺量檢查。

12.2  支承面頂板和支承墊塊

主控項目

12.2.1  鋼網架結構支座定位軸線的位置、支座錨栓的規格應符合設計要求。

檢查數量:  按支座數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  用經緯儀和鋼尺實測。

12.2.2  支承面頂板的位置、標高、水平度以及支座錨栓位置的允許偏差應符合表12.2.2的規定。

檢查數量:  按支座數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  用經緯儀、水準儀、水平尺和鋼尺實測。

12.2.3  支承墊塊的種類、規格、擺放位置和朝向,必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。橡膠墊塊與剛性墊塊之間或不同類型剛性墊塊之間不得互換使用。

檢查數量:  按支座數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺實測。

12.2.4  網架支座錨栓的緊固應符合設計要求。

檢查數量:  按支座數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  觀察檢查。

一般項目

12.2.5  支座錨栓的緊固允許偏差應符合本規范10.12.5的規定。支座錨栓的螺紋應受到保護。

檢查數量:  按支座數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  用鋼尺實測。

12.3  總拼與安裝

主控項目

12.3.1  小拼單元的允許偏差應符合表12.3.1的規定。

檢查數量:  按單元數抽查5%,且不應少于5個。

檢驗方法:  用鋼尺和拉線等輔助量具實測。

12.3.2  中拼單元的允許偏差應符合表12.3.2的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  用鋼尺和輔助量具實測。

12.3.3  對建筑結構安全等級為一級,跨度40m及以上的公共建筑鋼網架結構,且設計有要求時,應按下列項目進行節點承載力試驗,其結果應符合以下規定:

1  焊接球節點應按設計指定規格的球及其匹配的鋼管焊接成試件,進行軸心拉、壓承載力試驗,其試驗破壞荷載值大于或等于1.6倍設計承載力為合格。

2  螺栓球節點應按設計指定規格的球最大螺栓孔螺紋進行抗拉強度保證 荷載試驗,當達到螺栓的設計承載力時,螺孔、螺紋及封板仍完好無損為合格。

檢查數量:  每項試驗做3個試件。

檢驗方法:  在萬能試驗機上進行檢驗,檢查試驗報告。

12.3.4  鋼網架結構總拼完成后及屋面工程完成應分別測量其撓度值,且所測的撓度值不應超過相應超過相應設計值的1.15倍。

檢查數量:  跨度24m及以下鋼網架結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋼網架結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點。

檢驗?椒ǎ?/font>  用鋼尺和水準儀實測。

一般項目

12.3.5  鋼網架結構安裝完成后,其節點及桿件表面應干凈,不應有明顯的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球節點應將所有接縫用油膨子填嵌嚴密,并應將多余螺孔封口。

檢查數量:  按節點及桿件數量抽查5%,且不應少于10個節點。

檢驗方法:  觀察檢查。

12.3.6  鋼網架結構安裝完成后,其安裝的允許偏差應符合表12.3.6的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  見表12.3.6。

其他類似問題

鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.10.1 鋼結構用橡膠墊的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 6.3.8 螺栓球節點網架總拼完成后,高強度螺栓與球節點應緊固連接,高強度螺栓擰入螺栓球內的螺紋長度不應小于1.0d(d為螺栓直徑),連接處不應出現有間隙、松動等未擰緊情況。 檢查數量: 按節點數抽查5%,且不應少于10個。 檢驗方法: 普通扳手及尺量檢查。 12.2 支承面頂板和支承墊塊 主控項目 12.2.1 鋼網架結構支座定位軸線的位置、支座錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀和鋼尺實測。 12.2.2 支承面頂板的位置、標高、水平度以及支座錨栓位置的允許偏差應符合表12.2.2的規定。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、水平尺和鋼尺實測。 12.2.3 支承墊塊的種類...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4823 0

鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.2.3 鋼板厚度及允許偏差應符合其產品標準的要求。 檢查數量: 每一品種、規格的鋼板抽查5處。 檢驗方法: 用游標卡尺量測。 4.2.4 型鋼的規格尺寸及允許偏差應符合其產品標準的要求。 檢查數量: 每一品種、規格的型鋼抽查5處。 檢驗方法: 用鋼尺和游標卡尺量測。 4.5.1 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.5.2 焊接球焊縫應進行無損檢驗,其質量應符合設計要求,當設計無要求時應符合本規范中規定的二級質量標準。 檢查數量: 每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。 檢驗方法: 超聲波探傷或檢查檢驗報告。 一般項目 4.5.3 焊接球直徑、圓度、壁厚減薄量等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。 檢查數量: 每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用卡尺和測厚儀檢查。 4.5.4 焊接球...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3510 1

鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.3 金屬門窗安裝工程 5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。 主控項目 5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1877 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1897 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1657 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉