單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
10.1.2 單層鋼結構安裝工程可按變形縫或空間剛度單元等劃分成一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。
摘錄二:
10.2 基礎和支承面
主控項目
10.2.1 建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。
檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、和鋼尺現場實測。
10.2.2 基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合表 10.2.2的規定。
檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。
10.2.3 采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合表10.2.3的規定。
檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺現場實測。
10.2.4 采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合表10.2.4的規定。
檢查數量: 按基礎數抽查10%,且不應少于4處。
檢驗方法: 觀察及尺量檢查。
一般項目
10.2.5 地腳螺栓(錨栓)尺寸的偏差應符合表10.2.5的規定。
地腳螺栓(錨栓)的螺紋應受到保護。
檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用鋼尺現場實測。
10.3 安裝和校正
主控項目
10.3.1 鋼構件應符合設計要求和本規范的規定。運輸、堆放和吊裝等造成鋼構件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。
檢查數量: 按構件數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用拉線、鋼尺現場實測或觀察。
10.3.2 設計要求頂緊的節點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣最大間隙不應大于0.8mm。
檢查數量: 按節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 用鋼尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺現場實測。
10.3.3 鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合表10.3.3的規定。
檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不少于3個。
檢驗方法: 用吊線、拉線、經緯儀和鋼尺現場實測。
10.3.4 單層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差符合表10.3.4的規定。
檢查數量: 對主要立面全部檢查。對每個所檢查的立面,除兩列解柱外,尚應至少選取一列是間??/font>
檢驗方法: 采用經緯儀、全站儀等測量。
一般項目
10.3.5 鋼柱等主要構件的中心線及標高基準點等標記應齊全。
檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。
檢驗方法: 觀察檢查。
10.3.6 當鋼桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時,鋼桁架(或梁)間距 的偏差不應該大于10mm。
檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不應少于3榀。
檢驗方法: 用拉線和鋼尺現場實測。
10.3.7 鋼柱安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.1的規定。
檢查數量: 按鋼柱數抽查10%,且不應少于3件。
檢驗方法: 見本規范錄E中表E.0.1。
10.3.8 鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.2的規定。
檢查數量: 按鋼吊車梁抽查10%,且不應少于3榀。
檢驗方法: 見本規范錄E中表E.0.2。
10.3.9 檀條、墻架等構件數安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.3的規定。
檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。
檢驗方法: 見本規范附錄E中表E.0.3。
10.3.10 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合現行國家標準《固定式直梯》GB4053.1、《固定戒鋼斜梯》GB4053.2、《固定式防護欄桿》GB4053.3和《固定式鋼平臺》GB4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄桿安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.4的規定。
檢查數量: 按鋼平臺總數抽查10%,欄桿、鋼梯按總長度各抽查10%,但鋼平臺不應少于1個,欄桿不應少于5m,鋼梯不應少于1跑。
檢驗方法: 見本規范附錄E中表E.0.4。
10.3.11 現場焊縫組對間隙的允許偏差應符合表10.3.11的規定。
檢查數量: 按同類節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法: 尺量檢查。
10.3.12 鋼結構表面應干凈,結?怪饕礱娌揮τ邪毯?、泥绍嚾污垢?/font>
檢查數量: 按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。
檢驗方法: 觀察檢查。
其他類似問題
單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.2 單層鋼結構安裝工程可按變形縫或空間剛度單元等劃分成一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 10.2 基礎和支承面 主控項目 10.2.1 建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。 檢驗方法: ...閱讀全文
Better me 2018-08-02 8542 0
多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 11.1.2 多層及高層鋼結構安裝工程可按樓層或施工段等劃分為一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 11.2 基礎和支承面 主控項目 11.2.1 建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2 多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3 多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4 當采用杯口基礎時,杯口...閱讀全文
Better me 2018-08-02 4545 0
鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.2 鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.3 焊接材料 主控項目 4.3.1 焊接材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查 檢驗方法: 檢查焊接材料的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.3.2 重要鋼結構采用的焊接材料應進行抽樣復驗,復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 一般項目 4.3.4 焊條外觀不應有藥皮脫落、焊芯生銹等缺陷;焊劑不應受潮結塊。 檢查數量: 按量抽查1%,且不應少于10包。 檢驗方法: 觀察檢查 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于鋼結構制作和安裝中的鋼構件焊接和焊釘焊接的工程質量驗收。 5.1.2 鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分為一個或若干個檢驗批。 5.1.3 碳素結構應在焊縫冷卻到環境溫度、低合金結構鋼應在完成焊接24h以后,進行焊縫探傷檢驗。 5.1.4...閱讀全文
Better me 2018-08-02 5007 0
單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 10.2基礎和支承面 Ι主控項目 10.2.1建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、和鋼尺現場實測。 10.2.2基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合表10.2.2的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 10.2.3采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合表10.2.3的規定。 檢查數量:資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺現場實測。 10.2.4采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合表10.2.4的規定。 檢查數量:按基礎數抽查10%,且不應少于4處。檢驗方法:觀察及尺量檢查。 ...閱讀全文
Better me 2018-09-20 4772 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1896 0