單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——
單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
摘錄二:
10.2基礎和支承面
Ι主控項目
10.2.1建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。
檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、和鋼尺現場實測。
10.2.2基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合表10.2.2的規定。
檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。
10.2.3采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合表10.2.3的規定。
檢查數量:資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺現場實測。
10.2.4采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合表10.2.4的規定。
檢查數量:按基礎數抽查10%,且不應少于4處。檢驗方法:觀察及尺量檢查。
Ⅱ一般項目
10.2.5地腳螺栓(錨栓)尺寸的偏差應符合表10.2.5的規定。
地腳螺栓(錨栓)的螺紋應受到保護。
檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:用鋼尺現場實測。
10.3安裝和校正
Ι主控項目
10.3.1鋼構件應符合設計要求和本規范的規定。運輸、堆放和吊裝等造成鋼構件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。
檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用拉線、鋼尺現場實測或觀察。
10.3.2設計要求頂緊的節點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣最大間隙不應大于0.8mm。檢查數量:按節點數抽查10%,且不應少于3個。
檢驗方法:用鋼尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺現場實測。
10.3.3鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合表10.3.3的規定。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且不少于3個。檢驗方法:用吊線、拉線、經緯儀和鋼尺現場實測。
10.3.4單層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差符合表10.3.4的規定。
檢查數量:對主要立面全部檢查。對每個所檢查的立面,除兩列解柱外,尚應至少選取一列是間柱。
檢驗方法:采用經緯儀、全站儀等測量。
Ⅱ一般項目
10.3.5鋼柱等主要構件的中心線及標高基準點等標記應齊全。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:觀察檢查。
10.3.6當鋼桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時,鋼桁架(或梁)間距的偏差不應該大于10mm。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且不應少于3榀。檢驗方法:用拉線和鋼尺現場實測。
10.3.7鋼柱安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.1的規定。
檢查數量:按鋼柱數抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:見本規范錄E中表E.0.1。
10.3.8鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.2的規定。
檢查數量:按鋼吊車梁抽查10%,且不應少于3榀。檢驗方法:見本規范錄E中表E.0.2。
10.3.9檀條、墻架等構件數安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.3的規定。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:見本規范附錄E中表E.0.3。
10.3.10鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合現行國家標準《固定式直梯》GB4053.1、《固定戒鋼斜梯》GB4053.2、《固定式防護欄桿》GB4053.3和《固定式鋼平臺》GB4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄桿安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.4的規定。
檢查數量:按鋼平臺總數抽查10%,欄桿、鋼梯按總長度各抽查10%,但鋼平臺不應少于1個,欄桿不應少于5m,鋼梯不應少于1跑。
檢驗方法:見本規范附錄E中表E.0.4。
10.3.11現場焊縫組對間隙的允許偏差應符合表10.3.11的規定。
檢查數量:按同類節點數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:尺量檢查。
10.3.12鋼結構表面應干凈,結構主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:觀察檢查。