配電系統
【TN-S 系統】施工現場的臨時用電系統,應采用三級配電、兩級保護。接地保護系統的基本系統是 TN-S接零保護系統。
【三級配電系統】
注:分配電箱與開關箱的距離不得超過? 30m,開關箱與其供電的固定式用電設備的水平距離不宜超過 3m。
開關型號
【隔離開關】在分閘位置能夠按照規定的要求提供電氣隔離斷口的機械開關裝置。隔離開關的作用是
斷開無負荷的電流的電路。使所檢修的設備與電源有明顯的斷開點,以保證檢修人員的安全。
【斷路器】
能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流,并能關合、在規定的時間內承載和開斷異?;芈窏l件(包括短路條件)下的電流的開關裝置。施工用電一般使用低壓斷路器,它是一種既
有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。
【熔斷器】當電流超過規定值時,以本身產生的熱量使熔體熔斷,斷開電路的一種電器。熔斷器其實就是一種短路保護器,主要進行短路保護或嚴重過載保護。熔斷器額定電流應大于熔體額定電流,與主電器配合確定。
【剩余電流動作繼電器】在規定的條件下,當剩余電流達到一個規定值時發出動作指令的電器
【漏電斷路器】電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。其特點是當人身觸電時,由零序電流互感器檢測出一個漏電電流,使繼電器動作,電源開關斷開
配電室
配電室應能自然通風和采光,并有保溫隔層及防水、排水措施。配電室的建筑結構要求能夠防止小動物進入,配電裝置的上端距頂棚不小于 0.5 米,天棚的高度距地面不低于 3 米。配電柜應編號,并應有用途標記,停送電須有專人負責,室內應保持整潔,不得堆放雜物。
配電室平面示意圖(本圖為單列布置配電柜)單位:mm
總配電箱
【一級箱】總配電箱應裝設 1、隔離電器 2、短路與過載保護電器 3、漏電保護器,從電源側開始,順序不可顛倒。
總配電箱的兩種接線形式:
注: DK、 1DK、 2DK—電源隔離開關 RCD—漏電斷路器 PE 線—保護零線,保護零線不可經過任何開關1KK、 2KK--斷路器 N 線—工作零線
注: DK、 1DK、 2DK—電源隔離開關KK—斷路器 1RCD、 2RCD—漏電斷路器
注:總配電箱中額定漏電動作電流應大于 30mA,額定漏電動作時間應大于 0.1s,但額定漏電動
作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于 30mAS
【分配電箱】二級箱應裝設: 1、隔離電器 2、短路與過載保護電器,從電源側開始,順序不可顛倒。
【開關箱】必須包含三類電器: 1、隔離電器 2、短路與過載保護電器 3、漏電保護器,從電源側開始,順序不可顛倒。
導語路線敷設
【埋地電纜】
埋地電纜示意圖
注:電纜埋設時,應開挖深度為 0.7 米的、斷面為梯形的溝槽。應在電纜緊鄰上、下、左、右側均勻敷設不小于 50mm 厚的細沙,電纜埋設路徑應保證電纜不受機械損害,不受熱源輻射,
與鄰近電纜和管溝平行間距不小于 2m,交叉間距不小于 1m。電纜在底下不得有接頭。直埋電
纜在穿越建筑物、構筑物、道路、介質腐蝕場所時必須加設防護套管。
【架空電纜】電纜架空敷設可沿專用電桿敷設、或者專用電纜支架敷設、也可沿非在建工程墻壁敷設。電纜架設路徑應保證電纜不受機械損害,不受介質腐蝕,不受熱源烘烤。敷設電纜的最大弧垂點距地高度不得小于 2 米。架空電纜應采用絕緣子固定。
采用瓷瓶沿墻壁敷設電纜
架空線沿專用電桿敷設線路架空線路的檔距不得大于 35 米,架空線路的線間距不得小于 0.3 米
外電線路防護
當在建工程周邊與外電架空線路的邊線之間的最小安全距離達不到要求(表 1)、施工現
場的機動車道與外電架空線路交叉時,架空線路的最低點與路面的最小垂直距離不符合要求
(表 2)、起重機與架空線路邊線的最小安全距離達不到要求時(表 3),必須采取絕緣隔離防
護措施,并應懸掛醒目的警告標識
注:搭設高壓線防護必須經有關部門批準,采用線路暫時停電或其他可靠的電器安全措施,并
應有電氣工程技術人員和專職安全人員監護。
接地保護與零線保護
【接地保護】
人工接地體可垂直敷設或水平敷設。垂直敷設時,接地極相互間距不宜小于其長度的 2倍,頂端埋深一般為 0.8 米;水平敷設時,接地極相互間距不宜小于 5 米,埋深一般不小于 0.8米。
接地是指設備的一部分為形成導電通路與大地的連接。重復接地是指在已接地的設備中,由接地處引出的接線上不論幾處再做接地。施工用電中的保護零線需對 PE 線首端重復接地、PE 線中間重復接地、 PE 線末端重復接地。在 TN 系統中,保護零線每一處重復接地裝置的接地電阻值不應大于 10 歐。
【接零保護】指電氣設備正常情況下不帶電的金屬部分用金屬導體與系統中的零線連接起
來,當設備絕緣損壞碰殼時,就形成單相金屬性短路,短路電流流經相線——零線回路,而不
經過電源中性點接地裝置,從而產生足夠大的短路電流,使過流保護裝置迅速動作,切斷漏電
設備的電源,以保障人身安全。
常見設備
常見設備電箱圖解:該電箱為塔吊專用電箱,塔吊為三相四線動力設備,需設保護接零。 PE 線進行重復接地。且末端漏電斷路器額定漏電動作電流不得超過 30mA。
圖解:該電箱為動力照明同箱分路設置,左側為動力回路,右側為照明回路。一般情況下,
二級箱內動力照明可同箱分路,三級箱必須分箱設置。
電焊機二次側空載降壓保護裝置
由于電焊機空載時其二次側具有 50~70V 的空載電壓,該電壓值已超出安全電壓范圍。所
以交流電焊機除應設置一般漏電保護以外,還應配裝二次空載降壓保護器。以防直接接觸觸電。
塔吊一般使用額定電流為 100A、額定短路分斷能?5KA、額定漏電動作電流為 30mA、額定剩余電流分段時間小于 0.1S 的漏電斷路器
混凝土攪拌機一般使用額定電流為 40A、額定短路分斷能?3KA、額定漏電動作電流為 30mA、額定剩余電流分段時間小于 0.1S 的漏電斷路器