施工現場臨時用電規范基本要求

豆豆923
回帖時間:2024-07-19 17:57:34 1樓

施工現場臨時用電規范的基本要求主要包括以下幾個方面:


臨時用電系統:應采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。電纜干線應使用5芯專用電纜,采取埋地或架空敷設方式。


室內外配線:室內配線必須采用絕緣導線,配線距離地面的高度有具體要求。室外配線高度應高于3米。


配電系統:應設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。每臺用電設備應有各自專用的配電箱,并嚴格執行“一機一箱一閘”制。


漏電保護器:開關箱內必須裝設漏電保護器,其額定漏電動作電流不大于30mA,額定漏電動作時間不大于0.1秒。


檢測與維修:所有的配電箱、開關箱每月進行一次檢查和維修,檢查、維修人員必須是專業電工。


用電設備的安裝:配電箱、開關箱應安裝在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損失作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其它有害介質中。


安全教育與培訓:應對專業電工和各類用電人員進行用電安全教育和培訓,上崗人員必須持有關部門核發的上崗證書。


臨時用電施工組織設計:應由項目工程師單獨編制,并定期對臨時用電工程進行檢測。


這些要求來自于《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005,是中華人民共和國建設部發布的行業標準,旨在保障施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故的發生。


其他類似問題

施工現場臨時用電規范基本要求...閱讀全文

奮斗 2024-07-18 279 1

品茗安全計算全模塊里面,施工現場臨時用電不能直接生成方案只生成組織設計么?...閱讀全文

方康達 2018-06-01 5358 3

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作??偱潆娤?導線型號 其計算電流: 634.40A...閱讀全文

雄霸天下 2016-05-12 2149 1

總配電箱分出3個支線,每根支線電流約390,三根支線一起計算顯示電流超了,現場不應該是總配電箱上分三根線嘛?電纜互不連接的為啥會超?...閱讀全文

2021-01-06 900 1

深基坑支護的基本要求?...閱讀全文

奮斗 2023-11-30 314 1