小哥哥
發帖時間:2018-08-22 18:00:05 樓主

工序節點1

建筑物外墻與散水坡、臺階、明溝留沉降縫

圖示:


住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_1

要求與做法:

1、散水坡、臺階、明溝本身按≤6m長度(總長度均分)留沉降縫。

2、外墻陰陽角位按450角留沉降縫。

3、散水坡與臺階交接處留沉降縫分隔。


工序節點2

室外地面 伸縮縫

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_2

要求與做法:

1、伸縫縱向間距≤ 30m。

2、縮縫橫向間距≤6m(總長度均分),做法詳第三項。


工序節點3

室內地面 面留縮縫

圖示:

(一)地面

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_3

(二)樓面

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_4

要求與做法:

1、用大面積水泥混凝土地面、樓面水泥砂漿面層。

2、橫向縮縫間距按軸線尺寸。縱向縮縫間距≤6m(橫向兩軸線間總長度均分)。

3、采用金界機金界縫,縫平直方正。

4、混凝土和水泥砂漿達到強度等級后才能進行金界縫。


工序節點4

形沉降縫

圖示:

(一)樓面

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_5

(二)墻面

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_6

(三)天面

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_7

要求與做法:

1、一面層按設計。

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_8

2、—5厚鋼板。

3、

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_9
形不銹鋼或鋁合金封口板。


4、—24#鍍鋅形鐵皮。


5、一塑料脹錨木牙螺絲@500C/C固定

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_10
形鍍鋅鐵皮。

6、一塑料脹錨不銹鋼螺絲@500 C/C固定

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_11
形封口板。

7、一瀝青膠泥填嵌。

8、一硅銅膠封縫。


工序節點5

女兒墻壓頂、陽臺欄板壓頂面做向內排水坡,下面做鷹嘴或滴水線

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_12

要求與做法:塊料面層交接位做法設計無明確要求時,按圖示施工。


工序節點6

屋面防水層與女兒墻交接陰角位做圓弧

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_13

要求與做法:

1、防水層往女兒墻身做高≥250mm。

2、離女兒墻面200mm留全長伸縮縫。


工序節點7

架空隔熱層、剛性保護層離開女兒墻間距

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_14

要求與做法:

1、架空隔熱層尚要按第八項④點要求留伸縮縫。

2、剛性保護層尚要按第八項③點要求留伸縮縫。


工序節點8

保護層留伸縮縫。

要求與做法:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_15



工序節點9

廚、浴廁、陽臺、外走道等地面低于居室地面

做法要求

①廚、浴廁間、陽臺、外走道地面低于 居室地面相對標高15mm。

②廚、浴廁、陽臺、外走道等處的地漏 低于相對地面標高10mm。



工序節點10

腰線、挑檐、雨蓬做滴水線

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_16


工序節點11

窗楣做鷹咀,外窗臺低于內窗臺,外窗臺做向外排水坡

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_17


工序節點12

墻面、地面鑲貼塊料面

圖示:

① 不允許有小于1/4的塊料。

② 條形飾面磚不得小于1/2磚。

③ 獨立柱用條形飾面磚時,寬度方向必須用整磚。

④ 地面鋪400×400以下塊料必須通縫。 400×400以上塊料可用分色塊料分隔。

⑤ 天面、地面塊料鋪貼縫寬≥2mm以防膨 脹起鼓變形。

⑥ 露臺鋪貼塊料時,地面四周留縫20mm寬,防水油膏填縫。

要求與做法:

1、鑲貼前進行模數計算和預排、使排磚和拼縫均勻。

2、非整磚行排在陰角處或次要部位。

3、陰陽角方正順直,不得出現鼠尾現象。

4、采取措施消除空鼓和裂紋。


工序節點13

樓梯步級

圖示:

①級面平整、寬度均勻一致,防滑條采 用石米、鐵砂時應高出級面5mm;采用銅 條時應高出2mm,并順直、牢固。

②相鄰兩級差不得超過10mm。


工序節點14

木門窗安裝

圖示:

① 按規范要求做好錨固。

② 鉸鏈要用開槽機雙面開槽,槽深淺度一致。

③門窗安裝的留縫寬度:

(1)門窗扇與框間立縫的留縫寬度為 1.5-2.5mm。

(2)框與扇間上縫的留縫寬度為 1.0-1.5mm。

(3)門扇與地面間縫:

a)外門留縫寬度為4-5mm。

b)內門留縫寬度為6-8mm。

c)衛生間門留縫寬度為10-12mm。

要求與做法:

1、門窗上下冒頭必須刨光,刷油漆。

2、油漆不得污染小五金。


工序節點15

天面地漏斜水坡度及防滲

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_18


工序節點16

管道穿越樓板、屋面的套管埋設

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_19

要求與做法:套管的選用、加工大樣及埋設工藝 要求詳見有關標準 圖集。


工序節點17

鍍鋅水管的連接

圖示:

① 生活給水管及DN≤100mm的非生活給水管(如消防、空調等)不得焊接。

②DN>100mm的非生活給水管,在特別情況下,可允許采用焊接,但不得減少通水截面,并須作防銹處理。


工序節點18

立管(包括生活和消防給水、排水、空調水系統及輸送其它介質的各種立管)要離墻敷設

圖示:

要求與做法:

1、管卡設置要符合規范要求,且工藝合理。

2、管背墻面平直,裝飾(粉刷)到位,不得補油漆污染。

3、PVC管的金屬管卡與管外表面之間應墊軟墊片。


工序節點19

管道(包括生活和消防給水、排水、空調水等管道)在屋面、樓地面上的敷設

圖示:

要求與做法:

1、嚴禁無支托架(墩)沿地面敷設,應采用膨脹螺栓固定型鋼支(托)架的敷設方式。在支架安裝損壞結構及防水層處,必須做好防水處理。

2、管道經過建筑物的伸縮縫或沉降縫處,應裝設合適的補償裝置(如伸縮節、伸縮彎管等)


工序節點20

防雷與接地裝置的安裝

要求與做法:

① 外露的避雷針(帶)及引下線等防雷裝置,當選用碳素型鋼時,須作熱鍍鋅處理。鍍鋅層被破壞時須補涂防銹底漆后再涂面漆。

②當用圓鋼作避雷針(帶)及引下線時:

(1)連接應采用雙面搭接連續焊,焊縫長度不小于直徑的6倍,焊縫外觀應良好。

(2)轉角處的彎曲半徑應正確,一般R≥60mm。

(3)外露的避雷帶應采用熱鍍鋅的專門夾式支持碼支持,避免支持件與避雷帶焊接(如圖示)。

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_20

(4)避雷針(帶)及引下線等應橫平豎直,牢固可靠;無傾斜,彎曲和高低起伏。

③用鋼管作防雷接地裝置(含針、帶等)時,管壁厚不應小于2.5mm。管對接焊時,管內應設置合適的襯管。補管外徑應與被連接鋼管內徑相吻合,襯管長度不應小于其外徑的4倍。

④從接地體引上的保安接地和防雷接地干線(利用建筑物鋼筋除外),應在距首層地面1.5-1.8m處設置斷接卡,斷接卡處應有明顯的接地標志及可靠的保護措施(如帶有門鎖的保護箱等)。利用建筑物鋼筋引上的,也應在距首層地面1.5-1.8m處引出易于操作維護的永久性測試點。測試點應有明顯示的接地標志及可靠的防損防腐措施。


工序節點21

電氣線路、電氣照明器具和箱、盤、柜安裝

要求與做法:

① 插座、螺口燈頭的接線須正確,嚴禁調錯及漏接。

② 同一房間內高位和低位開關、插座的安裝標高應一致,允差5mm;并列安裝的開關、插座應平齊,允差0.5mm。

③對地面的安裝標高低于2.4m的金屬外殼燈具和其它電器,其金屬外殼須可靠接地保護。 ④頂棚的燈具和器具應專門設置獨立的固定吊點。

⑤頂棚內的燈具外殼應設有管孔或帶管孔的接線盒,燈具的金屬外殼和金屬線盒應設接地端子。

⑥箱、盤、柜上裝有電器的可開啟門或面板應用合適截面的裸銅軟線與箱、盤、柜體作跨接。⑦同一建筑物內的各相線應分別為同一種顏色(如黃、綠、紅色),地線必須為黃綠雙色,零線宜為淡藍色。

⑧ 干線和支路的空氣、漏電開關配選應正確合理,產品質量可靠。


工序節點22

鍍鋅線管敷設

要求與做法:

①線管與線槽(盒)、箱、盤、柜等連接時,嚴禁用熔焊方式開孔,且應采用內外迫母鎖緊固定,管端螺紋外露2-3扣(<5mm)。管口應有護線塑料套咀。

②在安裝壁燈、吸頂燈、吊燈等電器的部位應設接線盒。

③跨接地線應采用專門的接地線卡并正確選用跨接導線, 且連接牢固可靠;不應采用熔焊跨接。

④在露天和潮濕場所明裝時,不得用薄壁線管。其配套的盒、箱應齊全可靠。鐵盒、箱及有關配件用熱鍍鋅件。

⑤明配(含吊頂內)的線管應排列整齊美觀。支(吊架、卡碼設置合理,固定點間距均勻;其中管卡與終端、彎頭中點、電器器具或盒(箱、盤、柜)邊緣的距離均宜為150-500mm。


工序節點23

風管安裝

要求與做法:

① 風管的連接應嚴密,無脆裂,縫隙應填密封膠。

② 保溫棉應與風管外表面緊貼嚴密,膠釘應牢固且間距合理。

③ 風管系統應按規范裝設防火閥。

④ 架應按規范設置。


工序節點24

空調水系統與風機盤管安裝

要求與做法:

① 冷凝水管道坡向合理,無滲漏,運行前應作排水試驗。

② 冷凍供回水管嚴禁滲漏,且保溫嚴密、到位。

③ 三速開關接線正確,各檔風速應有明顯區別。


工序節點25

電梯安裝

要求與做法:

①電梯機房設備安裝:

(1)曳引機承重梁的非支承部位應明顯離開樓地面,嚴禁在梁底填塞建材。

(2)控制柜正面和維修側面距墻面均不小于600mm,且距機械設備不小于500mm。

(3)鋼絲繩與樓板孔邊間隙均應為20-40mm,樓板通向井道的孔四周應有不低于50mm高的防水臺階。

(4)電線管(槽)的敷設也應符合建筑電氣裝置的有關施工規范。

②電梯轎廂層站、部件的安裝:

(1)指示信號清晰、準確,光電數碼管無缺畫;面板平正、無缺損,且不應嵌入墻面。

(2)層門地坎高于裝修完成地面2-5mm。

(3)防止門夾人的安裝保護裝置(安全觸板或光電裝置)靈敏可靠。 安全觸板動作的碰撞力應不大于5N。


工序節點26

檢查井、沉砂井、井環、蓋與道路路面接順。

要求與做法:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_21
住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_22

1、井蓋高度與路面高程一致。

2、井砌完后,應及時裝上預制井環。安裝前應校核井環面標高與路面標高是否一致。無誤后才許坐漿墊穩。

3、井底應平順,不得有建筑雜物,管底與井底位置要準確。

4、一定要保證井的收口磚數,用M10水泥砂漿砌雙偶磚,內壁1:2水泥砂漿批檔15厚,且井環的灰縫要平整飽滿。

5、井框、井蓋必須完整無損,安裝平穩,位置正確。


工序節點27

側入式進水井集水口、進水口標準尺寸控制

圖示:

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_23
住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_24
住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_25

要求與做法:

1、側入式進入井應按設計圖尺寸建造,正常情況下,集水口長度應達到2920mm,進水口長度為640mm。

2、進水口入井處應保證入口寬度達到300mm。

3、豎隔柵前進水位置應比兩側平石面低30mm。


工序節點28

水泥混凝土路面

要求與做法:

① 板面、邊角應整齊,不得有大于0.3mm的裂縫,不得有露石、浮漿、脫皮、印痕、積水等現象。

② 路面附屬構筑物,應事先按設計標高予以升降,使能與鋪筑的路面連接平順,對擾動過的部分路基及構筑物周圍,要認真檢修夯實,加固處理妥善。

③ 伸縮縫必須垂直道路中線,縫隙寬度必須一致。伸縫兩邊相鄰的混凝土板必須完全斷開,兩邊板面應保持齊平順直,縮縫的施工應采用切縫法??p隙填塞前必須將縫內的砂泥、垃圾清除干凈,并應在縫壁粘附緊密,灌縫飽滿不滲水,且不突出路面,縫緣應清潔。

④ 砼路面板平整度允許偏差為5mm/3m,相鄰板高差為3mm, 縱橫縫直順度允許偏差為10mm/20m,井框與路面高差為3mm。

⑤ ⑤道路附屬構筑物及人行道:

(1)側石、緣石必須穩固,應線直、彎順,無折角,頂面應平整無錯牙,側石勾縫嚴密飽滿,不得阻水。側石直順度允許偏差10mm/100mm,相鄰塊高差3mm/20m,縫寬±3mm/20m。 (2)預制塊人行道鋪砌必須平整穩定,灌縫應飽滿,不得有翹動現象,不得有積水現象。


工序節點29

瀝青混凝土路面

要求與做法:

① 表面應平整、堅實, 不得有脫落、掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細料集中等現象。

② 接搓應緊密、平順,燙縫不應枯焦。

① 見水泥混凝土路面②。

② 面層與路面緣石及雨水進水口,排水井、水制井及通訊線路等外緣壁面應接順,不得有積水現象。

③ 瀝青砼路面平整度允許偏差5mm/3m,井框與路面的高差5mm。

④ 道路附屬構筑物及人行道,見水泥混凝土路面⑤。


工序節點30

橋梁、立交

要求與做法:

(一) 構筑物各部分:

① 混凝土橋梁構筑物各部位不得有蜂窩、露筋等現象,表面保持清水砼,不得抹水泥漿及砂漿;

② 橋面砼鋪裝層拉毛壓紋應紋深一致、耐磨;

③ 伸縮縫必須全部貫通,不得堵塞或變形;

④ 支座接觸面必須嚴密,不得有空隙;

⑤ 梁、板、柱的砼表面平整度允許偏差為5mm/2m。

(二) 防撞欄:

① 防撞欄砼應堅實、平整,無裂縫、蜂窩、麻面、爛腳;

② 防撞欄線條應直順,不得歪斜、扭曲,其伸縮縫必須貫通。防撞欄壓頂允許偏差為5mm/10m。

(三) 橋臺后填土:

① 水平分層填筑、分層夯實;

② 按規范,合理選擇松鋪厚度壓實機具和壓實方法;

③ 嚴格控制回填材料的質量,(含水量、粒徑等);

④ 逐層檢測縱橫斷面標高、坡度、平整度和壓實度。

住宅通病詳細圖集(圖文詳解)_26

中原蘭蘭
回帖時間:2018-09-11 15:00:39 1樓

很好的資料,看完了,謝謝總結與分享!

其他類似問題

工序節點1 建筑物外墻與散水坡、臺階、明溝留沉降縫 圖示: 要求與做法: 1、散水坡、臺階、明溝本身按≤6m長度(總長度均分)留沉降縫。 2、外墻陰陽角位按450角留沉降縫。 3、散水坡與臺階交接處留沉降縫分隔。 工序節點2 室外地面 伸縮縫 圖示: 要求與做法: 1、伸縫縱向間距≤ 30m。 2、縮縫橫向間距≤6m(總長度 ...閱讀全文

小哥哥 2018-08-22 1002 1

1、內業資料構成和分類(1)合同文件:施工合同協議書(含問題澄清)、投標書、招標文件(含補遺書)以及施工招標、施工合同有關資料。(2)日常資料分類:質量控制資料-檢驗、試驗,以及有關質量文件;進度控制資料-總體進度計劃、旬、月度計劃及其完成情況,進度計劃調整,以及有關計劃的文件;費用控制資料-工程量統計、核 ...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-12 3799 0

文章轉自“品茗施工技術”,掃一掃下文二維碼即可關注此微信,閱讀更多專業文章! 本資料詳細講述現場臨時用電基本知識及現場常見問題,問題均以施工圖片形式展現!不管你懂與否,每天在工作生活在現場一線的你必須知道它是否危險的!本資料使專業人士更專業,使非專業人更安全!配電系統 【TN-S 系統】施工現場的臨時用電系 ...閱讀全文

mya 2016-06-08 6465 5

檢驗批上 住宅工程質量通病控制項目要不要填寫 ...閱讀全文

豆豆901 2020-06-04 678 1

住宅工程下面的人防需要按江蘇省質量通病設計填充墻腰梁嗎 ...閱讀全文

sa 2019-09-07 970 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉