要制作一個混凝土水池底面尺寸是128.4*43.4的鋼筋間距是200雙層雙向記得上學的時候好像是說鋼筋長度超過8米應該做一個接頭焊接或者綁扎的也記不太清除了現在問下鋼筋接頭焊接或者搭接的長度是多少一根鋼筋中兩個接頭的間距是多少像我上面說的那個水池的底面應該有多少個接頭鋼筋長度超過多少米一個接頭,根據你工程實際鋼筋的定尺長度來確定,如你工程中實際鋼筋的定尺長度為12米,你可以按12米一個接頭來計算,如果用定尺9米的鋼筋,接頭就按9米,還要根據鋼筋的受力位置,一般不在彎矩較大的地方接頭,水池底中鋼筋接頭一般沒有嚴格限制,一般同一截面接頭率最大不超過50%。兩鋼筋接頭間距離不小于:綁扎搭接時,為1。3倍的搭接長度,焊接時,不小于35d且大于等于500。你上面說的那個水池的底面接頭數,可以根據長度除以實際鋼筋的定尺長度來計算接頭個數。