99步走
發帖時間:2014-04-09 15:12:00 樓主

當前的一個工程,因層高原因產生大量大于2米鋼筋剩料,項目部將剩料采用閃光對焊連接(未做實驗,沒有報告)。大量用于梁、柱中使用。規范中對于柱鋼筋要求是不宜出現倆個及倆個以上接頭在同一根鋼筋上。我想知道的是這個“不宜”是否是強制性的,就是不允許同一根鋼筋出現倆個及以上接頭,如果因管理尺度而異,可以出現的話,一支框架柱中可以出現最多幾根鋼筋?出現的部位應在哪里?梁鋼筋中使用的話應出現的部位?(倆接頭現象為一個是閃光焊一個是電渣壓力焊)我就想知道一個強制的,太多的模棱倆可,沒法要求!謝了

豆豆65
回帖時間:2014-04-11 09:11:17 1樓

柱子中,在非連接區是不允許的,兩個接頭之間的間距必須保證,一般是必須大于0.3Lae.而且必須要檢測。在梁主筋中對接焊接是不允許的。
豆豆666
回帖時間:2014-04-09 15:20:36 2樓

應該是不可以的,本來層高太高,接頭太多,會大大減少梁的荷載能力,這是不允許的
冒牌貨
回帖時間:2014-04-09 15:20:01 3樓

不宜不是強制性的。不是不允許。但是,任何接頭都不允許出現在非連接區。
小樣你不夠格
回帖時間:2014-04-09 15:17:15 4樓

你好:這個“不宜”不是強制性的,就是當有(接頭試驗合格的報告、接頭在規范允許的范圍內)允許同一根鋼筋出現倆個接頭。 請注意一下電渣壓力焊是不允許用在梁和水平構件里的。

其他類似問題

當前的一個工程,因層高原因產生大量大于2米鋼筋剩料,項目部將剩料采用閃光對焊連接(未做實驗,沒有報告)。大量用于梁、柱中使用。規范中對于柱鋼筋要求是不宜出現倆個及倆個以上接頭在同一根鋼筋上。我想知道的是這個“不宜”是否是強制性的,就是不允許同一根鋼筋出現倆個及以上接頭,如果因管理尺度而異,可以出現的話 ...閱讀全文

99步走 2014-04-09 5105 4

要制作一個混凝土水池 底面尺寸是128.4*43.4的 鋼筋間距是200 雙層雙向 記得上學的時候好像是說鋼筋長度超過8米應該做一個接頭 焊接或者綁扎的 也記不太清除了現在問下鋼筋接頭焊接或者搭接的長度是多少 一根鋼筋中兩個接頭的間距是多少 像我上面說的那個水池的底面 應該有多少個接頭 ...閱讀全文

花紛飛 2014-04-09 5253 3

請問一下,如果同一構件同時有兩種鋼筋兩種鏈接方是,比如焊接、螺栓連接,那做《鋼筋連接接頭檢查記錄》的時候可以做在同一張表上么?謝謝! ...閱讀全文

Ann 2018-04-09 2843 5

1、二層梁板按沉降縫分2次澆筑砼,第一次澆筑A段后綁扎柱鋼筋,送二層柱子鋼筋機械連接接頭,過2天B段澆筑,要不要在送一次二層柱筋接頭。 2、梁板接頭采用機械連接,可不可以不送檢,直接當作綁扎搭接 3、柱筋接頭20MM以上的采用機械連接,每層數量8個,可不可以不送,或者送一組代表整棟 4、規范不是三級鋼12-32mm可以電 ...閱讀全文

豆豆44 2015-08-25 2503 1

這個取值資料在哪里可以查到呢? ...閱讀全文

zyx 2018-04-16 5844 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉