鋼筋連接接頭檢查記錄
2868
5
請問一下,如果同一構件同時有兩種鋼筋兩種鏈接方是,比如焊接、螺栓連接,那做《鋼筋連接接頭檢查記錄》的時候可以做在同一張表上么?謝謝!
云中飛鶴2018-04-10 15:26:54回復
這種拉筋可以不驗收的 這種拉筋可以不驗收的
Ann2018-04-10 15:40:40回復
謝謝你,我明白了。非常感謝! 謝謝你,我明白了。非常感謝!
Ann2018-04-10 11:27:51回復
是鋼筋混凝土結構…… 是鋼筋混凝土結構……
云中飛鶴2018-04-10 11:30:26回復
拉桿張緊裝置不是接頭,不做驗收的 拉桿張緊裝置不是接頭,不做驗收的
云中飛鶴2018-04-10 11:33:17回復
請你把圖紙發全------ 請你把圖紙發全------
Ann2018-04-10 11:42:10回復
謝謝你,明白了。 謝謝你,明白了。
當受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,設置在同一構件內的接頭宜相互錯開。
縱向受力鋼筋機械連接接頭及焊接接頭連接區段的長度為 35 倍 d(d 為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于 500mm,凡接頭中點位于該連接區段長度內的接頭均屬于同一連接區段。同一連接區段內,縱向受力鋼筋機械連接及焊接的接頭面積百分率為該區段內有接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
同一連接區段內,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
1??在受拉區不宜大于 50%;
2??接頭不宜設置在有抗震設防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密區;當無法避開時,對等強度高質量機械連接接頭,不應大于 50%;
3??直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接接頭;當采用機械連接接頭時,不應大于 50%。
Ann2018-04-10 11:08:10回復
我們的施工圖上明確標注的是M12蘭花螺栓,這個要算做機械連接嗎? 我們的施工圖上明確標注的是M12蘭花螺栓,這個要算做機械連接嗎?
Ann2018-04-10 11:11:47回復
麻煩你幫看一下這個圖,資料該怎么做才合規呢? 麻煩你幫看一下這個圖,資料該怎么做才合規呢?
云中飛鶴2018-04-10 11:29:14回復
哪個是拉桿張緊裝置,不是接頭 哪個是拉桿張緊裝置,不是接頭
豆豆1742022-11-30 15:14:56回復
你好,請問鋼筋機械連接接頭質量檢查記錄全檢查還是抽檢呢?按照什么劃分檢驗批呢 你好,請問鋼筋機械連接接頭質量檢查記錄全檢查還是抽檢呢?按照什么劃分檢驗批呢
第一,不能做同一張表;第二,你描述的是鋼結構,確要用砼結構的表做資料,明顯不妥。
云中飛鶴2018-04-10 08:16:44回復
暈,什么叫鋼結構?人家只是把機械接頭套筒連接認為是螺栓連接而已----- 暈,什么叫鋼結構?人家只是把機械接頭套筒連接認為是螺栓連接而已-----
Ann2018-04-10 11:21:14回復
額……我大概沒描述清楚。謝謝你! 額……我大概沒描述清楚。謝謝你!
其他類似問題
請問一下,如果同一構件同時有兩種鋼筋兩種鏈接方是,比如焊接、螺栓連接,那做《鋼筋連接接頭檢查記錄》的時候可以做在同一張表上么?謝謝!...閱讀全文
Ann 2018-04-09 2868 5
這張記錄表里面請問中徑如何計算,望各位大神詳細告知,謝謝...閱讀全文
兩袖清風 2018-01-03 6262 3
鋼筋機械連接接頭質量檢查記錄中絲頭長度的取值范圍是如何求算出來的?還有中徑是怎么來取值的?查看了技術規程,有幾個版本,并且跟我們現場實際的套筒長度和外徑等規格都對應不上,請問大神們,你們是怎么編制這個表格的啊...閱讀全文
米諾 2017-07-07 2607 1
各位老師請問,鋼筋接械連接接頭個數怎么算...閱讀全文
實習資料 2018-07-16 2282 2
一些特殊部位的鋼筋機械連接接頭怎么抽樣檢測?...閱讀全文
奮斗 2023-10-12 355 1