豆豆44
發帖時間:2015-08-25 11:32:15 樓主

1、二層梁板按沉降縫分2次澆筑砼,第一次澆筑A段后綁扎柱鋼筋,送二層柱子鋼筋機械連接接頭,過2天B段澆筑,要不要在送一次二層柱筋接頭。

2、梁板接頭采用機械連接,可不可以不送檢,直接當作綁扎搭接

3、柱筋接頭20MM以上的采用機械連接,每層數量8個,可不可以不送,或者送一組代表整棟

4、規范不是三級鋼12-32mm可以電渣壓力焊嗎。怎么別人說的都是20MM以上要采用機械連接


云中飛鶴
回帖時間:2015-08-25 11:50:40 1樓

1、二層梁板按沉降縫分2次澆筑砼,第一次澆筑A段后綁扎柱鋼筋,送二層柱子鋼筋機械連接接頭,過2天B段澆筑,要不要在送一次二層柱筋接頭。需要-----接頭驗收取樣嚴格上是按檢驗批現場截取的----詳見規范

2、梁板接頭采用機械連接,可不可以不送檢,直接當作綁扎搭接-----不可以,接頭形式不一樣,采用機械連接的是不允許采用搭接街頭的

3、柱筋接頭20MM以上的采用機械連接,每層數量8個,可不可以不送,或者送一組代表整棟-----這個要看你檢驗批是如何劃分的,而不是你接頭數量多少的問題

4、規范不是三級鋼12-32mm可以電渣壓力焊嗎。怎么別人說的都是20MM以上要采用機械連接-----你看一下設計圖紙是如何要求的-----沒有圖紙專門要求的,可以按焊接規范相關內容執行

其他類似問題

1、二層梁板按沉降縫分2次澆筑砼,第一次澆筑A段后綁扎柱鋼筋,送二層柱子鋼筋機械連接接頭,過2天B段澆筑,要不要在送一次二層柱筋接頭。 2、梁板接頭采用機械連接,可不可以不送檢,直接當作綁扎搭接 3、柱筋接頭20MM以上的采用機械連接,每層數量8個,可不可以不送,或者送一組代表整棟 4、規范不是三級鋼12-32mm可以電渣壓力焊嗎。怎么別人說的都是20MM以上要采用機械連接...閱讀全文

豆豆44 2015-08-25 2519 1

如果還沒報建下來,已經開始施工了,資料的時間是按現場來填嗎,資料能通過嗎。。...閱讀全文

豆豆44 2015-08-25 2713 6

各位好,想請教下各位給排水檢驗劃分怎么劃分,比如多少立管為一個檢驗批,還是按樓層的?...閱讀全文

x聶資料員 2017-03-14 1829 1

我這一層柱有20/22/25的電渣壓力焊接,是送三種規格的,還是直送20/25的就可以了,這個有沒有相應的規范要求的,請高人指點...閱讀全文

久憶 2015-09-17 2536 3

請問一下,如果同一構件同時有兩種鋼筋兩種鏈接方是,比如焊接、螺栓連接,那做《鋼筋連接接頭檢查記錄》的時候可以做在同一張表上么?謝謝!...閱讀全文

Ann 2018-04-09 2868 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉