1、二層梁板按沉降縫分2次澆筑砼,第一次澆筑A段后綁扎柱鋼筋,送二層柱子鋼筋機械連接接頭,過2天B段澆筑,要不要在送一次二層柱筋接頭。需要-----接頭驗收取樣嚴格上是按檢驗批現場截取的----詳見規范
2、梁板接頭采用機械連接,可不可以不送檢,直接當作綁扎搭接-----不可以,接頭形式不一樣,采用機械連接的是不允許采用搭接街頭的
3、柱筋接頭20MM以上的采用機械連接,每層數量8個,可不可以不送,或者送一組代表整棟-----這個要看你檢驗批是如何劃分的,而不是你接頭數量多少的問題
4、規范不是三級鋼12-32mm可以電渣壓力焊嗎。怎么別人說的都是20MM以上要采用機械連接-----你看一下設計圖紙是如何要求的-----沒有圖紙專門要求的,可以按焊接規范相關內容執行