發帖時間:2012-04-10 10:35:40 樓主

本版本中,模板是按照J(rèn)GJ162-2008規范計算的。
但由于新發布的JGJ130-2011腳手架規范中的“5.4 滿堂支撐架計算”,已對模板支架的計算作了新的規定,且其要求比JGJ162-2008模板規范中的支架計算嚴格了許多,特別是立桿的計算長度、穩定系數差別很大。因此支架立桿的計算應按新的規范JGJ130-2011計算,JGJ162-2008已不適用了。(模板面板、木枋、對拉螺栓等還是按JGJ162-2008計算)
因此,是否有必要修改軟件,對立桿的計算進行調整呢?

品茗客服1
回帖時間:2012-04-10 10:48:45 1樓

這個已經根據腳手架新規范做調整了!在V9.5.8.0已經處理過

其他類似問題

2012-04-10 3922 1

模板支撐立柱的穩定性計算建議用規范JGJ-2011計算,希望能夠加以修正 ...閱讀全文

向往與追求 2012-05-09 5406 3

這是樓板模板扣件式鋼管支撐體系計算書的計算依據: 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB 50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB 50017-2003 為什么沒有JGJ130-2011? ...閱讀全文

zsj 2016-03-18 2385 2

品茗安全2011怎么不支持JGJ130-2011? ...閱讀全文

zxdzyc 2012-05-07 3639 2

我只下載了軟件,請問加密鎖哪有售 ...閱讀全文

天星 2011-08-12 4161 1