其他類似問題
模板支撐立柱的穩定性計算建議用規范JGJ-2011計算,希望能夠加以修正...閱讀全文
向往與追求 2012-05-09 5424 3
省標模板樓板的穩定性驗算如下:3、穩定性驗算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?問題補充:R'max的計算公式是什么...閱讀全文
kwl1224 2012-08-29 1770 1
這是樓板模板扣件式鋼管支撐體系計算書的計算依據: 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB 50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB 50017-2003 為什么沒有JGJ130-2011?...閱讀全文
zsj 2016-03-18 2405 2
輸入數據后,點擊 快速計算 ,系統總提示 輸入數據不能為空。這種情況怎么處理?謝謝...閱讀全文
豆豆792 2015-04-16 2800 1