zsj
發帖時間:2016-03-18 09:00:12 樓主

    這是樓板模板扣件式鋼管支撐體系計算書的計算依據:

   1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008

   2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010

   3、《建筑結構荷載規范》GB 50009-2012

   4、《鋼結構設計規范》GB 50017-2003

為什么沒有JGJ130-2011?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-18 12:35:45 1樓

新規范有待于實施!


云中飛鶴
回帖時間:2016-03-18 10:35:13 2樓

樓板模板扣件式鋼管支撐體系計算書的計算依據本身就是jgj162-2008,JGJ130-2011所規范的是滿堂支撐架,如過你按滿堂支撐架來算的話,剪刀撐的構造是很復雜的-----水平和豎向剪刀撐組成的格構柱是滿搭的-----有人會這樣做么?
  • 云中飛鶴2016-03-18 10:57:59回復

    模板是這樣的,而腳手架規范規定的是下圖中的那個紅色格構柱是一個挨一個連續設置的 模板是這樣的,而腳手架規范規定的是下圖中的那個紅色格構柱是一個挨一個連續設置的

其他類似問題

這是樓板模板扣件式鋼管支撐體系計算書的計算依據: 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 3、《建筑結構荷載規范》GB 50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB 50017-2003 為什么沒有JGJ130-2011?...閱讀全文

zsj 2016-03-18 2405 2

模板支撐立柱的穩定性計算建議用規范JGJ-2011計算,希望能夠加以修正...閱讀全文

向往與追求 2012-05-09 5425 3

品茗安全2011怎么不支持JGJ130-2011?...閱讀全文

zxdzyc 2012-05-07 3656 2

為什么在計算中設置步距1.8m橫距1m,縱距1.5m,無法通過計算。結論和建議: 1.橫桿抗彎驗算,不滿足要求,減小立桿縱橫向間距! 2.立桿穩定性驗算,不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數! 3.腳手架搭設高度驗算,不滿足要求,減小步距、減小立桿縱橫向間距、減少施工作業層數! 4.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!在軟件里如何設置才能設置步距1.8m橫距1m,縱距1.5m問題補充:是落地腳手架...閱讀全文

8888 2012-06-14 4409 1

JGJ130-2011馬上實施,我們軟件啥時升級?...閱讀全文

老莊 2011-08-24 3435 2