連墻件幾種形式的疑問
5779
1
你們好! 腳手架高度超過一定值以后,連墻件采用扣件連接往往不能滿足要求。在你們軟件當中焊接連接、螺栓連接中,有幾點不明白: 1、連墻件與結構連接一端采用焊接或螺栓連接時,那連墻件與架體連接一端如何處理? 2、當計算需要采用雙扣件時,是否應該在連墻件與結構連拉和與架體連接一端均需要采用雙扣件?
老K2013-07-11 14:43:57回復
那如果通過計算連墻件需要采用焊接,難道兩端都焊接嗎?咋施工啊,呵呵
海豚2013-07-11 15:36:15回復
您好:軟件中僅考慮連墻件與建筑物相連那一端的受力計算,而連墻件與架體連接根據所受風荷載的大小采用單扣件或者雙扣件基本能滿足要求。
老K2013-07-11 15:46:54回復
100米以上建筑,A或B類區,二步二跨雙扣件都不能滿足要求
海豚2013-07-12 08:32:10回復
您好! 您指的是落地架嗎? 因為落地架超過50米就必須采用加固措施,并需通過專家論證。
老K2013-07-12 13:12:30回復
不是,懸挑架。懸挑架的連墻件高度不也是按離地高度嗎?超高層建筑的懸挑架,單挑高度沒超過20M,但離地總高度就很高了。不是落地架。
海豚2013-07-12 14:43:45回復
您好:為便于溝通,麻煩您電話聯系我們的客服。給您工作帶了不便請諒解
其他類似問題
你們好! 腳手架高度超過一定值以后,連墻件采用扣件連接往往不能滿足要求。在你們軟件當中焊接連接、螺栓連接中,有幾點不明白: 1、連墻件與結構連接一端采用焊接或螺栓連接時,那連墻件與架體連接一端如何處理? 2、當計算需要采用雙扣件時,是否應該在連墻件與結構連拉和與架體連接一端均需要采用雙扣件? ...閱讀全文
老K 2013-07-08 5779 1
連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱? ...閱讀全文
侃侃 2010-07-14 5083 2
1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件 ...閱讀全文
羅羅 2015-08-31 7807 2
外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架 ...閱讀全文
111111 2014-09-28 4246 2
我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決?。。?! ...閱讀全文
じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2505 3